Stadsverwarming verkeerd aangesloten?

Eddie67

  • #1
Ik wil een verwarming verplaatsen en controleerde de warmwater aan- en afvoer. Het lijkt wel of die vanuit de bouw verkeerd is aangesloten, wie kan dat beoordelen en of tips geven. Alvast bedankt! Op de foto heb ik met een rode stip aangegeven waar het het eerst warm wordt, de pijlen staan op het voetventiel.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Een radiator hoort eerst boven warm te worden.
Als hij nu beneden eerst warm wordt dan is hij inderdaad verkeerd aangesloten.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #3
Als de radiator aan de onderzijde warm word, heb je inderdaad een verkeerd onderblok.
is op te lossen door een ander onderblok, waar de aanvoer en retour andersom zitten.

groeten b.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
Er staan pijlen op het onderblokje, de pijl die omhoog gericht staat hoort de aanvoer te zijn.
Dit kun je controleren door vanuit koude toestand de boel op te stoken en te voelen bij het onderblokje of die aansluiting als eerste warm wordt, zoniet ander onderblokje monteren.
 

Speedypul

  • #5
Voordat je een ander onderblok gaat monteren, controleer ook de andere radiatoren eerst even.
Als de radiatorkraan dicht staat word het onderblok dan evengoed warm, dan heb je een éénpijpssysteem (installatie is dan meestal wel voorzien van een kamerthermostaat).
 

Eddie67

  • #6
Bedankt mensen! Het zat inderdaad verkeerd aangesloten. Het verklaarde ook waarom ze nooit echt goed heet werden.
 