Schakelkast tuinverlichting

Mcmat88

  • #1
Goedenavond,

Al geruime tijd heb ik veel info van dit forum kunnen halen, waarvoor dank. Nu zit ik echter met iets wat ik nergens heb kunnen vinden. Wij hebben onlangs onze huidige woning gekocht en deze beschikt o.a. over een tuin met verlichting. De tuinverlichting wordt geschakeld vanuit de berging, nadat ik een draadje heb vastgezet kan ik in ieder geval de verlichting permanent aan en uit zetten d.m.v. het linker rode schuifje.
Graag zou ik de verlichting via de klok willen laten bedienen, maar ik kom er niet uit. Wie o wie kan mij op weg helpen?


Hetgeen er op de kast staat is Landis + Gyr.

Bij voorbaat dank.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dit is geen klok als in tijd maar een TF ontvanger.

Deze heeft 48 schakelposities 24aan 24 uit.

Als er geschakeld moet worden zend de netbeheerder een puls uit deze start de timer op de gewenste posities zend de beheerder weer een puls uit, als er op die positie een draad zit schakelt de rode hendel om.

Werkt de TF wel op jouw net, de frequentie is nl locatieafhankelijk.

dan moet je nog de juiste schakelpositie opzoeken voor nachtverlichting(14?)
 

Mcmat88

  • #3
Dank voor je snelle reply. De TF zat al in de berging, gemakshalve ga ik er dan van uit dat deze werkt op mijn net. Als ik de linker rode hendel handmatig om schakel gaat de verlichting aan en uit, wanneer ik de rechter rode hendel om schakel gebeurd er niets. Er zitten 10 witte "wippertjes" welke in 3 standen gezet kunnen worden, maar ik merk geen verschil.

Wat houden die 48 schakelposities in? Wat kan er hier het best gekozen worden?

Heb je enig idee waar de rechtse rode hendel voor is?

Bij voorbaat dank.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Elk getal is een schakelpositie, daar kan je dat witte blokje met de rode en groene draad steken.
Het hele getal is inschakelen en de halve uitschakelen.
De netbeheerder bepaald wat wanneer geschakeld word.
bv.
Startpuls, na 14 sec weer een puls en nar 23.5 weer een puls.

als jouw stekker op 14 gestoken zit schakelt je verlichting in, zit hij op 23 dan schakelt de boel weer uit.

er zijn in deze tf 2 kanalen deze zijn onder de aansluitkap naar wens te bedraden.
De witte stekkertjes ,rood schakelt links blauw de rechter.

De rockertjes op de eerste positie, geen idee wat deze doen, kan mij voorstellen dat dit de beveiligde posities zijn, netomschakeling/spertijd/boilers/strooialarm.
 

Mcmat88

  • #5
Heb de witte stekker zojuist op 14 geplaatst, indien dit inderdaad de positie is voor nachtverlichring word de tuinverlichting dan met gelijk met de lantaarnpalen geschakeld? Hoe kan ik de overige schakelposities achterhalen? Raakt de module in de war indien het witte tandwiel handmatig bediend word?

Kan ik controleren of 14 inderdaad de juiste positie is?

Je geeft aan inschakelen als hij in 14 zit en uitschakelen op 23, maar ik heb maar 1 wit stekkertje.. Hoe werkt dit precies?

Wederom dank!


Quotes verwijderd, tekst staat er boven, mod.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Als de puls op 14 sec komt schakelt positie 14 in , op 14,5 schakelt die positie weer uit, rode draad is uit en de groene aan de stekker is in.
Aan het wiel draaien heeft geen nut, als het goed si start de timer dan en loopt door tot 25 en stopt dan om te wachten tot de volgende telgang.

Staat er wel spanning op de TF ontvanger? of alleen op het contact?
 