RTL ventiel op verdeler stadsverwarming

Gooyer

  • #1
Op de verdeler voor vloerverwarming voor stadsverwarming zit een RTL ventiel in de retourleiding.
Deze beperkt de temperatuur van het retourwater.
Moet dat RTL ventiel nu helemaal open staan (dan gaat er toch te warm water terug naar de stadsverming en wordt ik voor een hoger bedrag berekend?) of op de laagste stand??
Wat is een oorzaak van te hoog gebruik??
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als die helemaal open staat word de vloer warmer,het terug stromen van hogere water temperatuur word gemeten en gecorriceerd op u meter.

Dit geeft geen hoger verbruik doordat de temperatuur verschil (delta T) tussen aanvoer en retour minder is.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Hij moet niet helemaal linksom of helemaal rechtsom staan.
Het is eigenlijk een extra beveiliging. Zet hem bijvoorbeeld op 45 graden.
 

Gooyer

  • #4
Kan het RTL ventiel het verbruik van de stadsverwarming beinvloeden??
Wij hebben meer verbruik dan de buren, ondanks het gevoel dat wij de temperatuur in ons huis lager houden.

Op welke manier wordt het verbruik gemeten en hoe berekent men dan de kosten??
BIj een CV weet hoeveel gasverbruik je hebt: hoe zit dat bij stadsverwarming? Waarom vraagt de NUON aanvullende berekeningen?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Bij stadsverwarming wordt simpelweg de ingaande en de uitgaande temperatuur in de woning gemeten. Ook wordt de hoeveelheid water gemeten. Met deze gegevens(hoeveelheid een delta T) wordt berekend hoeveel GigaJoules je verbruikt hebt. vaak kun je deze waarden ook aflezen op de meter.
 

Gooyer

  • #6
Ingmar: da's duidelijk. Maar wat kan een oorzaak zijn van een veel groter gebruik in GJ dan een gelijkaardige woning. Ligt dat dan aan de afstelling van de verdeler (RTL ventiel) of mogelijk de toevoer van de NUON.
Kan er een soort sluipverkeer zijn in de verdleer (die ook volgens de eisen is uitgerust met RTL ventiel en terugslagklep: als die terugslag klep verkeerd om zou zijn aangesloten zou het geheel niet eens werken)
 

Kacheltje

  • #7
Dag Gooyer,
Zoals Ingmar89 al aangaf maakt het voor de meting zelf niets uit of er warmer terug gaat naar de meter.
Het verschil met de buren kan vele oorzaken hebben.
Als je woning identiek is aan die van de buren zijn de verschillen vaak niet groot. Verschillen kunnen dan laggen aan het gebruik en aan eventuele isolatiemaatregelen die de buren genomen hebben.
Jou persoonlijke woonsituatie en woninggebruik kennen wij niet.
Zo ook die van je buren niet.

Is het verschil enorm zou het best aan de meter kunnen liggen. Dan moet je met Nuon contact opnemen.
 

Gooyer

  • #8
De NUON verwacht een berekening van de Leidingweerstand......
Heb je een idee hoe ik daaraan kan komen. WAT kan de NUON dan nog betekenen in dit soort situaties
 

Kacheltje

  • #9
@Gooyer,
Een leidingweerstand heeft niets te maken met het verbruik.
Een dergelijke berekening is normaal bij stadsverwarming al gemaakt.
Veel energiebedrijven eisen dit bij de aanvraag van een stadsverwarmingsaansluiting.

Misschien dat je kan achterhalen wie de installatie ooit heeft aangelegd.
 

Gooyer

  • #10
Kacheltje: weet jij welke parameters je nodig hebt voor een dergelijke berekening???
 

Kacheltje

  • #11
@Gooyer,
Leidingweerstand is voor elke cv installatie verschillend en moet ook per installatie berekend worden.
Daar kan niemand je hier zo verder mee helpen.
 