Rookmelders doorlussen

ColdAsIce

  • #1
Ik wil mijn rookmelders doorlussen en heb hiervoor bij een elektroshop een speciale rode kabel gekocht....

die kabel bestaat uit een rode, blauwe en kale (zonder bescherming) draad...

volgens de winkel kan ik op de rode 220 zetten, blauw de nul en de kale voor het signaal gebruiken...vanuit de meterkast wil ik alle rookmelders bedraden...

klopt dit zo?het zijn hager rookmelders die inderdaad 3 draadjes willen...vind alleen de kabel zo'n vreemde samenstelling....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik ben bang dat je zwakstroom kabel hebt gekregen(3x0,8)Daar zou ik geen 230v opzetten.
Daarbij moet dat minimaal 2,5mm² zijn in een woonhuis.
 

ColdAsIce

  • #3
Ja het is inderdaad 3x 0.8....

het is een rookmelder voor blokbatterij met voetje waarop 220V kan staan dus het amperage is natuurlijk helemaal niks...

het betreft een brandmeldkabel J-Y(St)Y-MB kabel van 1x2x0.8 +0.8 en volgens de KEMA specificaties mag er maximaal 300Volt op staan.

Dus dit mag....mijn probleem is opgelost en iedereen die hetzelfde probleem heeft, hier staan de specs:
produktlink niet meer werkend
 

Kaajee

  • #4
Inderdaad, lijkt mij de juiste kabel voor deze taak.........
 

@rie

Specialist Elektra
  • #5
Dit is zwakstroom singaal kabel en is in convetionele brandalarm installaties toegestaan.

Echter U heeft een 220v brandmelder met een 9v backup batterij.
Deze melder moet met 2,5mm² draad aangesloten worden. Voor de doorkoppeldraad mag 1,5mm² draad gebruikt worden (niet dunner) eventueel met een afwijkende kleur (bv zwart met een witte streep)

Note: Gekoppelde melders moeten op dezelfde groep aangesloten zijn.
 

Lichtpunt

  • #6
Als deze rookmelders aangesloten worden op een 230Volt circuit dient in NL volgens de NEN 1010 een draaddikte van minimaal 1,5mm2 gebruikt te worden. Maar aangezien vaak deze rm aangesloten worden op algemene groepen, dient u gewoon 2,5mm2 te gebruiken.
Voor doorkoppeling kunt u minimaal 1,5mm2 gebruiken.
 

ColdAsIce

  • #7
Vreemd....volgens de elektroshop (Besseling in Arnhem) was dit de juiste kabel...ik ben zelfs teruggegaan omdat ik twijfelde....
 

@rie

Specialist Elektra
  • #8
Voor de doorkoppeling mag het ook niet gebruikt worden.
 

Lichtpunt

  • #9
ColdAsIce schreef:
Vreemd....volgens de elektroshop (Besseling in Arnhem) was dit de juiste kabel...ik ben zelfs teruggegaan omdat ik twijfelde....
U kunt tegen deze leverancier vertellen dat 230volt in NL op minimaal 1,5mm2 aangesloten dient te worden.
 

ColdAsIce

  • #10
Dan gebruik ik die rode wel alleen als signaal kabel en voed ik hem via 2 aparte draden....moeten ze wel op dezelfde groep of maakt dat niet uit?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #11
U kunt de kabel in uw installatie helemaal niet gebruiken.

Note: Gekoppelde melders moeten op dezelfde groep aangesloten zijn.
 

Lichtpunt

  • #12
@Cold, Lees rustig dit draadje nog een keer door.

sorry @Arie, jij bent best een snelle.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #13
Als ik m'n dag heb wel ja :mrgreen: :cool:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
De kabel moet isolatie hebben geschikt voor de hoogst aanwezige spanning.

De isolatie van jouw rode zwakstroomkabel is tot 300v dat is te laag, de netspanning is effectief 230v maar heeft een piekwaarde van 327V.En de kabel moet minimaal geschikt zijn voor die piekwaarde.Dus ook als koppeldraad is deze kabel niet geschikt.
 

ColdAsIce

  • #15
Http://download.hager.com/nl/manual/Montagehandleiding_rookmelder_op_opbouwsokkel.pdf

ik heb de uitgebreide handleiding van Hager inmiddels gevonden en inderdaad hebben jullie allemaal gelijk..... :prima:

alles via dezelfde groep en de signaal via een 1.5mm2 rode of oranje draad...ik moet nog beginne dus het komt allemaal in orde

bedankt hiervoor!!
 

Kaajee

  • #16
Maar spreken NEN 2535 en NEN 1010 elkaar hier tegen dan?

NEN 2535:
Eisen aan bekabeling vanuit de NEN 2535:
-Kerndoorsnede minimaal 0,8mm (=0,5mm²)
-Mantelkleur moet rood zijn of de kabel moet minimaal om de 5 meter rood gemarkeerd zijn
-Kabels <1,5mm² in zicht of weggewerkt in muren moeten geheel in buis of koker zijn aangebracht
-Kabels <1,5 mm² boven verlaagde plafonds en onder verhoogde vloeren moeten in buis of koker zijn aangebracht waarbij open bochten bekabeling van 50 mm x 50 mm zijn toegestaan.
-Dikke meeraderige kabels worden bijvoorkeur ook in een beschermbuis aangelegd.
-In een kabel met stroomketens die worden gevoed vanuit de BMC, mogen geen stroomketens zijn opgenomen welke vanuit andere installaties worden gevoed
-In kabelgoten, kokers en ladderbanen, niet uitsluitend bestemd voor zwakstroom moet een scheidingsschot tussen laagspanningsdeel (220V en hoger) en het laagspanningsdeel (220V en lager) zijn aangebracht, respectievelijk een minimale afstand van 50mm zijn aangehouden. Dus of een schot plaatsen of afstand van die kabels 5 cm uit elkaar
 

Lichtpunt

  • #17
Je dient in dit sort situaties deze normen naast elkaar te hanteren.
 

Tiho

  • #18
In de installatiehandleiding ligt op de eerste foto bovenop de doos een set draden met vertinde uiteinden, wat zeggen de normen daarvan?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Niets meer.

De nen heeft het nu over vakmanschap, een vakman hoort de eigenschappen van tin te kennen en de mogelijke problemen daarmee.
De nen laat het nu aan die vakman over om te bepalen of deze methode veilig is of niet.
Bij twijfel, altijd de montage instructie van de fabrikant volgen.


Vroeger werd in een norm gesteld dat een samengeslagen verbinding op de juiste manier aangewerkt moest worden met in de toelichting een stukje text dat vertinnen niet correct was, alle toelichtingen zijn verdwenen/ ondergebracht in een ander boek: de NPR.
En de NPR sluit niet aan bij de huidige NEN.
 

Tiho

  • #20
Ik maak op dat het iig niet duidelijker is geworden dan?

Maar in dit geval is hagar de verantwoordelijke als het niet goed gaat op deze manier begrijp ik, de vertinde uiteinden gaan ook in de kroonsteentjes als ik het goed zie.
 