Rookgasafvoer Vaillant Geiser

Ronaldjes

  • #1
Onlangs hebben we een gebruikte stacaravan gekocht. Toen we onlangs binnen kwamen stond er water onder onze Vaillant mag 9/2 xz.
Na wat onderzoek bleek op de plakplaat van 110 doorsnede, rechtstreeks een kap met een buisdiameter van 90 mm op aangesloten.


De afgelopen week heeft het erg geregend en is er tussen de kap en de plakplaat water gelopen.

Wat heb ik nodig om dit te verhelpen?

Ik heb zelf al wat gezocht en ben een pijp uitgekomen met buiten 110 e binnen 90 mm.

Als dit de juiste pijp is, mag deze ingekort worden aan de onderzijde om te voorkomen dat ik mijn geiser in zijn geheel lager moet hangen? In mijn handleiding staat namelijk niets over de rookgasafvoer. https://www.vaillant.nl/pdf-neu/mag-9-2-xz-144408.pdf
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
U mag de nikkel kleurige buis inkorten zodat deze direct op de geiser afvoer kan worden aangesloten.

De zwarte buis gaat dan over de rand van de plakplaat zodat er een waterdichte verbinding is ontstaan.

Denk wel om de luchttoevoer i.v.m. koolmonoxide vorming dat is namelijk de meest gevaarlijke sluipmoordenaar.

Het is een open verbranding in dit toestel deze zuigt de lucht uit de ruimte en niet van buiten.

Vr Gr en succes ermee.
 

Ronaldjes

  • #3
Bedankt voor je reactie, ik ben me degelijk bewust van het eventuele gevaar van een open toestel. Er zit gelukkig een ttb-beveiliging in. Maar ondanks dat zetten we hem s'nacht uit voorzorg uit.

De nikkelen buis is dus over de volle lengte 90 mm? Ik had namelijk het idee dat hij op de foto de laatste paar cm verjongd, maar kan het mis hebben.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Dat is goed mogelijk, maar past normaal gesproken in de kraag van de afvoer aansluiting die op de geiser zit.

De krimpaansluiting zit er aan zodat er verlengpijpen op kunnen worden aangesloten :wink:

Vr Gr
 

Ronaldjes

  • #5
Even aan het klussen geweest vandaag en het is gelukt. Het onderste deel bestaat uit een dikke buitenmantel en een aluminium binnenmantel uit twee delen.

De buitenmantel heb ik eraf gezaagd en toen kon ik twee delen van de aluminium buis uit elkaar schuiven. Dat was precies de lengte die ik nodig had (geluk is met de domme) En verder is het gewoon weer toppie, laat de regen maar komen voor de eerste goede test!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.