Remeha W23C waakvlam dooft na 30 min.

JkSr

  • #1
Beste klussers,

We hebben sinds 1999 een Remeha W23c cv/ww-ketel.
Jaarlijks krijgt hij zijn onderhoud / schoonmaakbeurt.

Sinds vorige week hadden we een probleem, ketel gaf geen warm water meer.

Na even zoeken zag ik dat de driewegklep het probleem zou (kunnen) zijn.
De schakelaar op de driewegklep werd namelijk niet voldoende ingedrukt bij een vraag naar warm water.
Asje / knopje kwam niet voldoende en zeer traag op/naar buiten.

Driewegklep heb ik opengemaakt en het rubberen membraam bleek totaal versleten.

Nieuwe driewegklep besteld en gemonteerd en ketel weer in bedrijf genomen (bijvullen en ontluchten) en alle panelen weer vastgezet (i.v.m. eventuele valse lucht) en alles leek overdag goed te werken.


Volgende kan ik niet verklaren:

Zolang er met regelmaat vraag is naar cv of ww is er niets aan de hand en werkt de ketel prima.

Wanneer ik de thermostaat in de huiskamer iets lager zet en geen ww vraag daalt de temperatuur op de thermo-nanometer langzaam volledig en gaat na 30 tot 45 min de waakvlam uit.

Waterdruk is goed.
Goed ontlucht.
Geeft voldoende ww (zolang de waakvlam brand)
Verwarming werkt goed (zolang de waakvlam brand)
Alle panelen goed gemonteerd.
Ik hoor de "klep vallen"
Ventilator werkt goed.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Toch stiekum valse lucht, check ook de rubberen doppen in de onderplaat van de verbrandingsruimte of deze goed afsluiten.
Thermokoppel kan ook wel eens versleten zijn.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Hoort er bij deze ketel ook niet de fan zachtjes continue
te draaien of om de x minuten even zachtjes te draaien??

Zo ja, doet hij dit nog wel??
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Volgens mij hoort de ventilator op 70v te blijven draaien.
Doet hij dat niet dan is je electronica box defect.
Qua investering is dat volgens mij niet meer de moeite waard voor een ketel van 16 jaar.

Maar meten is weten
Gissen is missen
 

JkSr

  • #5
Klussers, bedankt voor het meedenken!

Screech:
Een rubber dop in de bodemplaat ontbrak, daar heb ik inmiddels een nieuwe geplaatst.

Dexter en Obelix2:
Fan draait netjes en volgens mij ook continu.

Vandaag heb ik de waakvlam-brander en het thermokoppel voorzichtig los gemaakt en gereinigd met een klein staal borsteltje (bougie borstel, vervolgens goed schoon geblazen en weer gemonteerd.

Doorstroombegrenzer heb ik nu ook vervangen, bleek ook nodig.

De waakvlam blijft nu wel branden (top!)
Temperatuur op de Thermo-manometer zakt in rust naar net onder de 40 graden en de druk is 2 bar.
(ik dacht dat het 3 bar moest zijn?)

Wel brand de waakvlam volgens mij te zacht en ik krijg hem ook niet hoger.
In rust (geen vraag naar cv of ww) blijft de waakvlam nu wel branden maar bij vraag naar cv of ww gaat hij soms uit.

Morgen wil ik de waakvlam-brander met het stukje gasleiding demonteren en de leiding eens goed schoonmaken, hopen dat dit helpt.

Morgen lezen jullie of dit heeft geholpen.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #6
Tussen de leiding van de waakvlambrander en de brander zelf zit een restrictie. Deze kan vervuild zijn, zit een heel klein gaatje in.
Voorzichtig met uit elkaar halen, hij valt er zo maar uit.
 

JkSr

  • #7
Bedankt voor je tip Wilibald, deze restrictie heb ik al schoongemaakt, zaten zelfs 2 piepkleine gaatjes in ;).

Heb de ketel tot nu toe (4 uurtjes) met rust gelaten, geen cv en/of ww vraag gedaan en de waakvlam blijft netjes maar heel voorzichtig branden.

Net (4 uur later dus) warm waterkraan aangezet en de ketel slaat netjes aan, tijdens deze ww aanvraag zie ik dat de waakvlam een paar keer aan en uit gaat en na enkele minuten uit blijft.
Enkele momenten later stopt de ketel helemaal.

Waakvlam heb ik zonder problemen weer aan de praat en blijft dan ook weer branden.

Wanneer ik dan wederom het ww aanvraag, herhaalt bovenstaande zich weer, flikkerende waakvlam en uiteindelijk geen waakvlam....enz.

Tijdens dit proces hoor ik telkens duidelijk "de klep" vallen, dat werkt dus ook goed.

Al met al een kleine verbetering......de waakvlam blijft nu wel branden :) (zolang de cv of ww maar niet wordt ingeschakeld)

Morgen ga ik de waakvlam brander en ook de leiding van de waakvlam brander goed schoonmaken, kijken wat hij dan doet.

Als dit nog niet werkt is het een idee om, zoals Screech aangeeft, het thermokoppel te vervangen.
(zag dat ik het voor de kosten niet hoef te laten)

Misschien een domme vraag maar de thermokoppel vervangen is dat een kwestie van de oude demonteren en de nieuwe weer monteren?
Of komt er meer bij kijken?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #8
Controleer in ieder geval eerst goed op vervuiling in waakvlambrander circuit en vervolgens de gehele luchtkast op lekkage (valse lucht aanzuiging).
Kan ook nog de maximaal thermostaat zijn die niet in orde meer is.
 

JkSr

  • #9
Hallo klussers,

Vanmorgen weer de waakvlam-brander maar nu ook de bijbehorende gasleiding schoongemaakt (er kwam bijzonder weinig vuil uit de leiding)

Drie rubberdoppen die waren erg droog geworden en sloten niet meer netjes af (zat een kleine kier/opening in), die heb ik vervangen en alles zit nu echt potdicht.

De waakvlam is mooi blauw van kleur en stabiel maar wel erg klein (staat op de hoogste stand) maar blijft tot nu toe prachtig branden.

Vraag naar cv en/ of ww gaat goed, waakvlam blijft dan heel stabiel en reageert eigenlijk niet.

Het probleem is dan toch valse lucht, vuile waakvlam-brander en thermokoppel geweest.

Mocht het probleem toch weer voordoen kan ik, zoals jullie aangaven, alsnog het thermokoppel en de waakvlam-brander vervangen. Gezien de kosten goed te doen.

Nu maar hopen dat het goed blijft gaan ;)
Zal binnenkort laten weten of het nog steeds goed gaat.

Bedankt zover!!
 

JkSr

  • #10
Hallo klussers,

De Reheha w23c werkt nu 2 dagen prima, TOP! ;)


Enige wat me nog enigszins verontrust is het formaat van de waakvlam, die is ontzettend klein, veel kleiner dan voorheen en hij staat op de hoogste stand.

Wel brand hij erg stabiel, geen geflikker bij cv en/of ww vraag en hij blijft mooi blauw branden.
In de gaten houden dus.

Voor nu is de storing gelukkig opgelost!

Heel erg bedankt voor de tips en het meedenken.