Remeha w23c bij warm water vraag blijft de ketel moduleren

Nafecia

  • #1
Zit met het volgende probleem,

Bij vraag van warm water slaat de ketel aan maar gaat,net als bij het aanslaan van de CV moduleren.
Hierdoor komt het water niet op temperatuur!!

kan iemand mij opweg helpen?
 

Piet48

  • #2
Dit staat er in de handleiding.
11.7 Tapwater komt niet op temperatuur
Tapwater komt niet op temperatuur, of tijd tussen tapvraag
en bereiken taptemperatuur duurt te lang. Het filter
in de warmtewisselaar (zie afb. 04, pos. 23 of afb. 05,
pos. 26) zit dicht waardoor ketelbloktemperatuur stijgt
en ketel voortijdig gaat moduleren. Zie voor reiniging
van het filter Par. 12.3.

Gr. Piet
 

Speedypul

  • #3
Tapwater komt niet op temperatuur, of tijd tussen tapvraag
en bereiken taptemperatuur duurt te lang. Het filter
in de warmtewisselaar zit dicht waardoor ketelbloktemperatuur stijgt
en ketel voortijdig gaat moduleren.
 

Speedypul

  • #4
Sorry, zag dat er ondertussen al geantwoord was.
 

Speedypul

  • #5
Weet niet of dit toegestaan is, maar via de volgende link kunt u de handleiding van deze ketel downloaden, daarin staat beschreven waar en hoe u het filter kunt reinigen.
Handleiding.
 

Nafecia

  • #6
Bedankt voor jullie antwoord,maar heb het filter reeds gedemonteerd.
Heb de beschrijving van de ketel en hierin stond het reinigen en/of verwijderen van het filter al vermeld en heb het laatste dus ook gedaan.
De doorstroming van het water is nu natuurlijk beter maar het probleem is hiermee niet verholpen.
het water wordt wel wat warm maar omdat de ketel gaat moduleren bereikt hij niet de normale ( hete ) temperatuur.

In ieder geval bedankt voor de input en nieuwe info is welkom,ps prettige dagen!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Als je in een oud kalkrijk gebied woont kan het nog zijn dat je de WW wisselaar eens moet ontkalken.
Heb je het zeefje van de kraan eens schoon gemaakt of de douche kop ontkalkt?
 

Nafecia

  • #8
Zou de WW eens na kunnen kijken,maar zeefjes van de kranen reinig ik eens in het jaar en moet zeggen dat de kalk die er dan inzit nihil is.
Maar je weet maar nooit zal eens naar de WW kijken ,bedankt
 

Piet48

  • #9
Heb je deze tips ook gezien en gecontroleerd?
11.5 Ketel levert onvoldoende of geen warm water
1. De doorstroombegrenzer is vervuild.
- Controleer de doorstroombegrenzer.
2. De driewegklep functioneert niet.
- Controleer deze op vervuiling en gangbaarheid
van de centrale as (eventueel invetten).
3. Koudwatertoevoerkraan is niet geheel opengedraaid

Gr.Piet
 

Nafecia

  • #10
Doorstroombegrenzer al verwijderd,driewegklep werkt.en hoofdleiding staat open.
Ben nu de WW aan het schoonmaken.

In ieder geval bedankt voor de info!!

Als ik resultaat heb aat ik het zsm weten
 

Speedypul

  • #11
Zijn er toevallig thermostatische mengkranen aanwezig, of een mengkraan die na de uitloop afgesloten wordt.
Draai anders even inlaatcombinatie dicht en kijk of er geen water uit de warmwaterkraan komt, zo ja dan heb je bijmenging!

Bij het tappen van warm water word warmwaterleiding direkt onder toestel dan warmer dan de uitstroom van een kraan, zo ja bijmenging!

Komt c.v. water bij (langere) warmtevraag wel op dezelfde temperatuur als ketelthermostaat op maximum staat.

Het is mogelijk dat er een sensor op je wisselaar begint af te wijken!
 

Nafecia

  • #12
Nou probleem opgelost!

WW schoongemaakt en direct een beurt gegeven nu weer lekker warm in bad


iedereen bedankt!!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu