Remeha Selecta - Tapwater wordt koud

Mjvdzwet

  • #1
Sinds gisteren wordt het tapwater van onze Remeha Selecta na ongeveer 30 seconden lauw. Wacht je vervolgens weer een minut heb je weer 30 seconden warm naar lauw water. Ik heb dit probleem bij alle tappunten, ook bij een "normale" kraan.

Ik heb in de CV installatie gekeken de wissel klep tussen de CV en tapwater warmtewisselaar lijkt goed te werken.

De CV druk is goed (1.8 bar), en alles is ontlucht.

Heeft iemand een idee?
 

MarcoDezicht

  • #2
Dit verhaal dat staat me iets van bij dat ik het bij een klant ook heb gehad.
Hier ben ik een tijd aan het zoeken geweest en toe bleek het een los contact te zijn op de print.
Maar vraag me niet welke want het is l weer wat jaartjes geleden.
 

Twanomega

  • #3
Hallo

Zo te horen slaat de ketel te laat aan bij boiler vraag.
Zou als eerste controleren wat er bij het toestel gebeurt zodra je warm water gaat tappen.
Slaat het toestel meteen aan of moet hij een paar herstarts doen voordat het toestel brandt?

En controleer de hoeveelheid warm water wat het toestel geeft l/min als die door een een of andere oorzaak verlopen is kun je ook die gekke dingen krijgen.
 

Mjvdzwet

  • #4
De ketel slaat meteen aan, en blijft ook gewoon branden. Hij geeft een CV-Water temperatuur van 70c aan.

Een kennis vertelde me dat het ook een defecte thermostaatkraan kan zijn die koud water in het warmwater net "lekt" en dat hierdoor het tapwater bij alle tappunten kouder kan zijn. Is dit geloofwaardig?
 

Chathanky

  • #5
Dat kan, als de overige tappunten geen probleem hebben is het een mogelijkheid.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Mjvdzwet schreef;
Een kennis vertelde me dat het ook een defecte thermostaatkraan kan zijn die koud water in het warmwater net "lekt" en dat hierdoor het tapwater bij alle tappunten kouder kan zijn. Is dit geloofwaardig?
Dit is niet geloofwaardig, dat zou betekenen dat de afsluiters van de kraan van zowel het koud als het warme water zouden lekken, zeer onwaarschijnlijk.
U hebt immers op alle tappunten last van het teruglopen van de temperatuur.
 

Intersloop

  • #7
Ik zou toch nog maar eens die driewegklep onder de loep nemen!

Gewoon een hand aan de cv buis houden, voel je meteen of ie water naar de cv laat tijdens tapwaterproduktie.
 

Thefireman

  • #8
Als ik u was zou ik eerst kijken hoeveel warmwater hij moet geven per min.
Ik ben namelijk service monteur cv en de meest voorkomende oorzaak is dat er teveel koud water over de ketel komt zodat hij het niet aan kan.

Ik dacht dat het 8 liter / min moet zijn met een temp van 65 graden s6.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Thefireman schreef:
Ik ben namelijk service monteur cv...
Dat treft, je bent in goed gezelschap!

Vrijwel alle verwarmings-specialisten hier zijn (service)-monteur op cv-gebied! :wink:
 

Mjvdzwet

  • #10
Thefireman schreef:
Als ik u was zou ik eerst kijken hoeveel warmwater hij moet geven per min.
Ik ben namelijk service monteur cv en de meest voorkomende oorzaak is dat er teveel koud water over de ketel komt zodat hij het niet aan kan.

Ik dacht dat het 8 liter / min moet zijn met een temp van 65 graden s6.
Hoe is de hoeveelheid koud water het beste in te perken? Moet hier voor de aanvoer gewoon een stukje dicht gedraaid worden, of moet dit echt via een regelcomputer worden in geregeld?
 

Thefireman

  • #11
Als u de koudwater leiding volgt die naar u ketel gaat , dan kom je hem tegen is meestal een instelschroef met een inbus.

En als u die niet kunt vinden kan je het ook inregelen met de inlaatcombinatie. Suc6 ermee.
 

MarcoDezicht

  • #12
Jan schreef:
Mjvdzwet schreef;
Een kennis vertelde me dat het ook een defecte thermostaatkraan kan zijn die koud water in het warmwater net "lekt" en dat hierdoor het tapwater bij alle tappunten kouder kan zijn. Is dit geloofwaardig?
Dit is niet geloofwaardig, dat zou betekenen dat de afsluiters van de kraan van zowel het koud als het warme water zouden lekken, zeer onwaarschijnlijk.
U hebt immers op alle tappunten last van het teruglopen van de temperatuur.
Dit is best mogelijk jan als de keerklep van de warm waterleiding door laat dan is de kans op bij mengen zeer groot.

Dit is vrij simpel te controleren.
Dit doe je als volgt je zet een warm tappunt open op de wastafel je draait de thermonstaat kraan op zijn koudst als het water dan koud blijft is er iets aan de hand zet je nu de thermostaat kraan op zijn heetst en de druk neemt af en het water wordt warm is de kraan defect.

Ik kom dit vrijwel 1 keer in de drie weken tegen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Marco, zoals jij het beschrijft zou het kunnen maar m.i. niet in dit geval, de kennis heeft het over lekken van de thermostaatkraan, naar mijn weten is dit zeer onwaarschijnlijk, dat is een ander verhaal dan het lekken van een keerklep.
 

Mjvdzwet

  • #14
Ik ga vanavond even op mijn gemak de test doen met de thermostaatkraan en met de hoeveelheid aanvoer water.

Zodra ik meer weet laat ik het horen.
 

Ketelpak

  • #15
Misschien nog een tip
Haal even de motor los van de drieweg klep.
Dit doe je door het kleine knopje bij de hals in te drukken en een kwartslag te draaien.
Controleer dan het binnenwerk d.w.z. deze moet je met de hand kunnen in drukken en moet dan helemaal terug komen.

Deze ketel mag maar 6 ltr geven.

Succes
 

Mjvdzwet

  • #16
Ik heb de toevoer iets dicht gedraaid, ik heb het thermostaat gedeelte van alle thermostaatkranen schoon gemaakt. En ook nog de 3-weg klep gecontroleerd (deze ging soepel).

Op dit moment werkt alles weer naar behoren.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor de tips.
 