Remeha ketel ploft bij aanslaan.

Letoak

  • #1
Beste mensen een topic wat al meerdere malen langs is gekomen maar waarvan ik niet echt gelezen heb dat de voorgestelde oplossing ook succesvol was.
Ik heb een Remeha 40 C CV ketel en na het laatste onderhoud blijkt de ketel bij opstart, als je bijv. warm water vraagt, met een plof aan te slaan. Soms zelfs niet 1 plof maar wel een paar achter elkaar.
Men heeft de ontstekingspen al vervangen maar dat gaf niet echt veel verbetering.
Onderhoud is door een erkende inst.buro uitgevoerd.
Je krijgt dan de opmerking dat dit wel vaker voorkomt bij Remeha maar ik meen het niet eerder gehoord te hebben.
Ketel is 6 jaar oud en hangt bij mij beneden in de bijkeuken dus dit soort geluiden vallen altijd op.
Ook werd er al gezegd dat als het niet weg is, dat dan het gasblok vervangen zou moeten worden omdat deze dan door zou laten. Nou ik heb gedurende 8 uur mijn digitale gasmeter in de gaten gehouden maar er was nog geen 0,01 m3 gas verbruikt.
Dus dat lijkt mij geen goede actie en zoek dan ook via deze weg naar andere oorzaken.
Stel dat de voordruk gas goed is en de CO2 meting bij hoog en laaglast goed is, wat is dan de eerstvolgende mogelijke oorzaak, de vonkengenerator?
Graag jullie medewerking waarvoor mijn hartelijke dank.
 

JeffreyD94

  • #2
Maak eens een overzichtsfoto? Soms kunnen meerdere bochten kort achter elkaar voor problemen zorgen, dit icm weerstand in de wisselaar door vervuiling wat dieper in de wisselaar ligt, en dit niet tot nauwelijk goed te reinigen valt.

Hebben ze het branderbed weer juist teruggeplaatst?

De ontsteekelektrode kan wat problemen hebben met ontsteken waardoor er net wat meer gas vrijkomt voordat er vlamvorming aanwezig is, dit kan gepaard gaan met een plof (Zit verder nog wel aan de veilige kant, maar kan wel flink schrikken zijn.)

Rookgasmeter van de betreffende monteur is defect/kapot (foutieve afgesteld doordat zijn meter niet meer juist gekalibreerd is, kan ook wel eens voorkomen.)

Is dit probleem gelijk na het onderhoud ontstaan of pas een aantal weken later?
 

Letoak

  • #3
Beste Jeffrey,
Bedankt voor jouw snelle reactie.
Dit ploffen was eerder niet aanwezig.
De monteur die vorige maand de jaarlijkse controle/schoonmaak deed, was in binnen 20 min. klaar. Dat geeft al te denken en ik vermoed, weet dus niet zeker, dat hij geen CO2 meting heeft gedaan.
Toen hij weg was plofte de ketel.
Gebeld en de volgende dag kwam er een andere monteur. Die heeft toen de ketel afgesteld tijdens CO2 meting.
Was overigens een CO2 meter die op 220 V aangesloten moest worden, lijkt me niet de modernste.
Ketel plofte toen nog en toen besloot hij de ontstekingspen te vervangen.
Of het branderbed goed is teruggeplaatst, is natuurlijk een belangrijke vraag. Als dat verwijderd is geweest.
De pakking is niet vervangen.
Het ploffen leek minder maar het varieert ook, soms is het duidelijk veel luider dan ‘n andere keer.
Als ik er zo over terugdenk en jouw reactie erbij plaats, dan wil ik komende week een ander bedrijf laten komen en gewoon opnieuw een onderhoudsbeurt laten uitvoeren.
Weliswaar met het huidige probleem als uitgangspunt.
Mijn vertrouwen in de vorige is nl. weg in de vorige monteurs. Ook de uitspraak over gasblok vervangen is zo van ‘try and error’.
Ik ben meer van analyseer en probeer te achterhalen wat de werkelijke oorzaak is.
Wordt vervolgd.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
IK vermoed dat als je de brander een halve slag draait dat je probleem opgelost is.
 

Letoak

  • #5
Lijkt mij een goeie tip, Wilibald.
Gezien het feit dat de 1e monteur zo snel klaar was en geen CO2 meting heeft verricht + het feit dat het ploffen eerst niet aanwezig was, zou het aannemelijk zijn dat dit de oorzaak is.
Maar welke verklaring zit er achter dat als de brander ‘verkeerd’ teruggeplaatst is, dat dan dit de oorzaak is vh ploffen?
En ook vreemd dat de brander op 2 manieren gemonteerd kan worden met dit als gevolg.
Zou de producent toch eigenlijk moeten uitsluiten.
Maar ik vind het interessant en we gaan het zeker meenemen en uitvoeren, bedankt.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #6
De weving van de nitlaag (soort staalwol aan de onderzijde) is bij het ontsteekpunt anders dan bij de rest van de brander, hierdoor komt het gas er op dat punt makkelijker uit.
 

JeffreyD94

  • #7
In de onderhoudsvoorschriften even als op het branderbed staat duidelijk vermeld welke zijde omhoog moet. De frabrikant sluit al voldoende uit door een zorgvuldige documentatie te leveren, dat mensen met onvoldoende kennis eraan zitten kan je moeilijk uitsluiten, zeker met de regelgeving sinds de EU steeds meer bepaald.
 

Letoak

  • #8
Je hebt helemaal gelijk, Jeffrey, natuurlijk moet het nog blijken dat de brander een halve slag is gedraaid.
We gaan het komende week zien of dat wél of niet het geval is.
Er is natuurlijk wel een probleem bij diverse bedrijven. Ze hebben volop te werken maar kunnen onvoldoende aan personeel komen.
En dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat men zich beter voordoet dan het is en de baas al snel blij is als ie een vacature kan opvullen.
 

Letoak

  • #9
Overigens ik heb nog eens gekeken in de bijgeleverde "Installatie-en servicehandleiding" maar ik zie géén opmerking over het terugplaatsen v.d. brander na een schoonmaakbeurt (hoofdstuk 7.3.9)
Ook niet bij het gemarkeerde OPGELET vakje.
Toch vreemd.
 

JeffreyD94

  • #10
 

Letoak

  • #11
Ja, deze heb ik ook.
Het zal wel aan mij liggen maar ik zie nergens dat de brander zodanig teruggeplaatst moet worden volgens een markering op de brander.
Of heb ik iets over het hoofd gezien?
Wél staat er in omgekeerde volgorde weer monteren en dat moet voor een goeie monteur natuurlijk voldoende zijn om zo'n brander niet te draaien.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #12
Er was in het begin ook geen merkteken op de brander, dat is pas naar een paar jaar gekomen.
Dit merkteken is trouwens ook niet heilig, ook als hij volgens het merkteken gemonteerd zit kan hij ploffen en bij omdraaien is het dan ook weg.
Het makkelijkste is om gewoon even te proberen om de brander te draaien. 5 minuten werk en je weet het.
 

Letoak

  • #13
Beste mensen, hier voorlopig het laaste bericht van mij wat betreft dit onderwerp.
De zzp-monteur is zojuist klaar(dus niet het bedrijf wat 1 maand geleden de jaarlijkse controle deed).
Ik heb mijn abonnement bij hun opgezegd.
Wat valt van dit bezoek te melden.
Als belangrijkste, het ploffen is verleden tijd.
De ketel en sifon bleken niet goed schoongemaakt te zijn 1 maand geleden, ik heb het zelf mogen aanschouwen.
Zelfs in de sifon nog veel kalkdeeltjes.
En dit terwijl de ketel nauwelijks gebrand heeft want ik heb een warmtepomp. Ik verstook vanaf juni vorig jaar 400m3 aardgas.
De gasinstelling was fout, de O2 meting bij vollast moet 4,8 zijn en was 3,7.
Bij laaglast moet 5,5 zijn en was 6,7.
Ik heb het branderbed bekeken en het lijkt inderdaad dat het weefsel aan 1 kant iets opener is, hoewel deze monteur zei dat der geen verschil te zien is en niets zou uitmaken.
Toch maar mijn zin gedaan en de 'opener' kant links gehouden.
Overigens er staat geen merkteken op het branderbed welke kant links of rechts moet zitten.
Wél staat er op de beide lange zijdes: This side up.
Het kostte mij nu wel weer € 70,- maar ik ben blij dat ik er een ander bedrijf erbij gehaald heb en hij nam ook de tijd.
Voor mij geen abonnementen meer.
Indien er nog onduidelijkheden zijn in mijn verhaal, laat me het even weten.
Iedereen hartelijk bedankt voor uw deelname in mijn probleem.
 

Roefie64

  • #14
Allemaal bedankt voor de tip. Mijn Remeha Tzerra had ook het probleem. Aan de hand van jullie beschrijving en een filmpje op Youtube heb ik mijn branderbed omgedraaid en is het ploffen over. :D