Remeha Avanta CW5 lekt

Jmd1983

  • #1
Sinds vanavond laat is onze Remeha Avanta CW5 gaan lekken. Het kan dat dit probleem al iets langer speelt maar aangezien onze ketel op de vliering zit hebben we het vanavond pas gemerkt. Er lag niet heel veel water (zeg 3 of 4 glazen) maar leek wel vrij plotseling gebeurd te zijn.

Het water komt onderuit de afdekplaat die aan de voorkant van de ketel zit. Het lijkt dus echt ergens van binnen uit de ketel te komen, niet uit een van de leidingen er naartoe. Ik weet echter niet hoe ik deze afdekplaat zelf kan losmaken om te kijken waar de lekkage zit. Weet iemand hoe dit moet?

De druk in de ketel is inmiddels (bijna) nul. We hebben de elektra naar de ketel afgesloten. Het water niet want ik weet alleen de hoofdkraan in huis te vinden en dan hebben we natuurlijk ook helemaal geen ander water meer.

Is er een veelvoorkomend probleem dat voor deze klachten zorgt? Waar begin ik met het oplossen van dit probleem?
 

Xr8

  • #2
Aan de onderkant zitten twee schroeven, deze losdraaien, dan in het midden de clip naar onderen trekken. Nu kun je de mantel verwijderen. De automatische ontluchter links voorin geeft wel eens problemen. Hoe oud is het toestel? Heb ook wel eens een scheurtje in het plastic van de warmtewisselaar gehad, op deze zit 10 jaar garantie.

Succes.
 

Jmd1983

  • #3
De schroeven waren al los dus ik dacht dat het makkelijk los zou klikken. Maar dat ging niet heel soepel en ik was bang het plastic dan te breken of forceren. Ga het nog even met die clip in het midden proberen. Bedankt!

De ketel is nu ongeveer 2 jaar oud dus nog redelijk nieuw. Hoop dat het geen groot probleem blijkt te zijn.

Er staat nu een grote bak onder voor het water. Morgen met daglicht kruip ik de vliering weer op en ga ik eens aan de binnenkant kijken.
 

Xr8

  • #4
Anders een monteur erbij halen, eventueel onderhoud uitvoeren.

Succes.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Misschien nog wel garantie, als hij geen 2 jaar is.
 

Jmd1983

  • #6
Het probleem is dat de ketel is geinstalleerd door een aannemer tegen wie wij nu een rechtszaak hebben lopen. Ik weet dus niet zo goed hoe ik dan bij een eventuele garantie zou komen. Ik heb niet eens een aankoopbewijs. Of werkt het misschien met productcodes?

Ik heb de voorkant er af kunnen halen en heb even gekeken. Het water lijkt onder behoorlijke druk uit de ontluchtingspot (gevonden in de handleiding) te zijn gekomen. Hier zit momenteel geen dopje ofzo op, het heeft aan de bovenkant een klein gaatje. Is dit standaard of is er iets los gegaan?

Hoe zou dit probleem ontstaan kunnen zijn? Moet het onderdeel vervangen worden of kan het zijn dat een ander probleem (lekkage bij een radiator?) de aanleiding is geweest?

Dan zou ik nu dus eventueel de ketel moeten bijvullen en opnieuw aan zetten? Hoe doe ik dit?
 

Jmd1983

  • #7
Ik heb geprobeerd de ketel volgens de handleiding bij te vullen. Dit ging goed en de druk ging omhoog maar al heel snel begon uit de bovenkant van de ontluchtingspot uit het gat water omhoog te borrelen. De druk zakte hierdoor dus direct weer.

Ik neem aan dat dit betekent dat het onderdeel kapot is en vervangen moet worden?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Je zou remeha op kunnen bellen.
Wellicht is de ketel geregistreerd, en willen ze komen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Dat het defect is als het blijft lekken betekent idd dat dat het onderdeel vervangen moet worden.

Als de ketel nog geen 2 jaar is zou je eventueel met remeha kunnen bellen.
Als hij oudere is dan 2 jaar zul je het zelf moeten doen.

Of een installateur in moeten schakelen.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #10
Koud kunstje,

Ontluchter dr af draaien en nieuwe er op draaien.
Daar doet remeha niets aan.
Die laat de installateur die de ketel geplaatst heeft, een nieuwe dr op draaien en deze krijgt hij gecrediteerd.

Persoonlijke situaties kunnen en worden niet beoordeelt.
Installateur bellen dus...

Calenta :cool:
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Calanta,

Ik weet niet hoe jullie dat doen als bedrijf, maar bij ketels jonger dan 2 jaar bel ik de fabrikant, en die lost het op.
Daar verknoei ik geen dure uren mee.
(tenzij ze niet snel genoeg komen kunnen natuurlijk...)
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #12
Je zegt t zelf al, tenzij... dat is het probleem meestal, ik laat mijn klant niet twee of drie dagen zonder cv zitten.

Ik begrijp wat je bedoelt, maar een fabrikant komt langs als de installateur er niet meer uit komt en echt niet voor een ontluchtertje.


Calenta :cool:
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #13
Ingmar89 schreef:
Ik weet niet hoe jullie dat doen als bedrijf, maar bij ketels jonger dan 2 jaar bel ik de fabrikant, en die lost het op.
ingmar hoe verkoop je dat dan aan de klant? de klant heeft met jouw een overeenkomst getekend, dus jij bent de verantwoordelijke als er iets niet werkt.
en de dure uren? die heb je als het goed is al ingecalculeerd in de verkoopprijs. daarbij verkoop je ook een stukje garantie.

groeten b
 

Jmd1983

  • #14
De persoon die de ketel heeft geinstalleerd kan ik dus niet bellen, dat is het probleem.

Maar goed, heb inmiddels zelf de ontluchter vervangen. Kreeg bij een speciaalzaak een universele vervangende ontluchter mee. Remeha was niet op voorraad maar dit naar zeggen net zo goed.

Ketel leeg, ontluchter er af, nieuwe erop, bijvullen. Goed, het probleem was hiermee opgelost. Of dat leek zo in ieder geval. De ketel doet het, we hebben warm water en verwarming. Maar bij de schroefdraad lekt ook de nieuwe ontluchter. Minder dan voorheen het geval was dat wel.

Is dit simpelweg een probleem wat is op te lossen door een rubberen ringetje of zou er toch een ander probleem achter zitten? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat de druk in dat deel van de ketel op een of andere manier te hoog is? Ik verzin maar iets hoor, weet niet of dat kan.

De afleesbare druk is nu goed, iets onder 2 bar. Zal morgen weer eens kijken maar ben bang dat het toch wel weer iets zakt door het (kleine) lek.

Wat nu?
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #15
Op de 3/8 schroefdraad hoort een rubber ring te zitten en als je de ontluchter aandraait, moet het dicht zijn.

Zo niet, dan de draad met loctite of tape verpakken en opnieuw er op draaien. U hoeft het water er in principe niet eens uit te laten lopen, er zin onder de ontluchter een klepje die sluit wanneer u de ontluchter er af draait :idea: overigens, met de hand los en vast draaien, niet met een waterpomp tang, dan gaat het rubbertje stuk.

Elke ontluchter kan er in principe op ja...

Succes.

Calenta :cool:
 

Jmd1983

  • #16
Hier zat inderdaad geen rubber ring op, was niet echt nodig volgens de speciaalzaak. Daar werd ook aangeraden een tapeje erop te doen. Maar dat werkte voor geen meter. Dus ik koop wel even ringetje voor erop.

Heb het met de hand vastgedraaid, maar dat is dus wel goed. Was al bang dat dat misschien niet goed genoeg zou zijn.

Bedankt! Ga weer verder puzzelen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
Dat tape moet een aantal slagen zijn.
Als je de ontluchter in de linker hand hebt moet je het tape er om heen doen met de klok mee.
Anders draait het tape er bij het indraaien weer vanaf.

Edit ( stomme speller)
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #18
Eh, tapje... Verkleinwoord voor tape :lol:
Maar goed, dat wil idd wel eens verkeerd gaan. Goede tip van Obelix.

Rubber ringetje er tussen en dan bent u geen tape nodig.

Succes.

Calenta :cool:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #19
Hihi, stomme spel checker.
Rubber ringetje er tussen en dan bent u geen tape nodig.
En dan is het !
Rubber ringetje er tussen en dan heeft u geen tape nodig.

Of hebt

Sorry kon het niet laten lol
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #20
Hahaaha lol :lol: touché

Als fries zijnde is mijn ABN niet zo fantastisch.
**t smoesje :mrgreen:

Calenta :cool:
 