Regelmatig storing C154 bij Atag A244EC

Sibe Jan

  • #1
Regelmatig, en de laatste drie ochtenden stelselmatig geeft onze Ketel (Atag A244EC) de storing C154. Vanmorgen gaf ie eerst ook nog storing C111 aan.
C154 = "aanvoer stijgt te snel, delta-T te groot, retour > aanvoer"
C111 = "maximaal temperatuur overschreden"
Wat gaat er hier mis?

Situatie is als volgt: ik verklus het huis (maar heb weinig verstand van ketels e.d.)
Op de begane grond wordt geklust en is (onlangs) vloerverwarming aangelegd, de pomp daarentegen heb ik nog niet aan (stekker er uit), voorts is op dit moment de enige verwarming op deze vloer een kleine radiator in de bijkeuken, naast de ketel.
De thermostaat bevind zich op de begane grond.
Op de 1e verdieping verwamt 1 radiator de werkkamer, er is nu nog een andere radiator aangesloten in de slaapkamer, maar die heb ik liever (nog) niet aan.

De thermostaat heb ik overdag net wat boven zijn omgevings T. ingesteld (17º bij een omgeving van 16º), zodat de radiator in de werkkamer warm word. 's Avonds (als ik het niet vergeet) zet ik dan de thermostaat flink lager dan zijn omgevingsT.

(De ketel is overgenomen van de vorige bewoner, maar ik heb er helaas geen papieren of onderhoudscontract bij)
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Waarschijnlijk is er te weinig stroming over de ketel, door het kleine aantal aangesloten radiatoren.

Zet in ieder geval alle radiatoren open, dan gaat het waarschijnlijk wel goed.
 

Sibe Jan

  • #3
Dankjewel Hessie, Ga ik uitproberen.
Maar moet je dan altijd meer dan 1 radiator open hebben staan, terwijl je (nog) geen behoeft heb aan warmte in andere ruimtes? Klinkt als verspilling. Hoe zit het dan in de zomer, als je überhaupt geen radiator open hoeft te hebben. Of moet je alleen meerdere radiatoren open zetten als de T van de thermostaat boven de omgevings T. uitsteekt?
 

Sibe Jan

  • #4
En moeten de 'open' radiator dan ook vol open staan, of mogen ze afgeknepen zijn?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Je moet zo kijken
Als je een vrachtwagen hebt( groter vermogen ketel) kun je niet de uitlaat pijp van een golf gebruiken.

De cv ketel moet zijn warmte kwijt kunnen, en doordat er nu maar 1 postzegel open staat gaat dat niet lukken.
Verder controleer je de temperatuur op een kamer waar nog geen verwarming is, dus je toestel blijft gewoon doorstoken en zal veel gas verbruiken.

Je hebt 4 mogelijkheden.

1 doorstoken tegen de klippen op zonder resultaat.
2 de kamerthermostaat voorlopig nog even uit laten staan
3 meer radiatoren openen zodat toestel zijn warmte kwijt kan en in de referentie ruimte ( waar jou thermostaat hangt wat te openen indien mogelijk)
4 de kamerthermostaat voorlopig een andere plek geven zodat de ketel ziet wat er gebeurd.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Je radiatoren moet je sowieso open laten staan.
Dat je ruimte's hebt die je niet gebruikt ok, die gaan dan dicht.
Maar ook in de zomer moet je de radiatoren open laten.

En nee normaliter hoef je de rest niet te openen.
Maar omdat je nu zo weinig open hebt staan gaat het mis.
 

Sibe Jan

  • #7
Dankjewel, Obelix2!
Helder verhaal. Dan ga ik voorlopig voor optie 3, en indien nodig (bij regelmatige storingen) gooi ik de vloerverwarming aan in de referentieruimte (thans woonkamer / opslag voor materiaal en na de keuken eerste ruimte die aangepakt gaat worden).
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Hoe lang ligt de vloer en de vvw er al in?
 

Sibe Jan

  • #9
Meer weken dan het aantal centimeters dat de vloer dik is ;)
(krapaan 3 maanden)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Ok. Dan wel rustig opstoken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu