Quinta 35c + Vlv (Weersafhankelijk regelen)

Bruno h.

  • #1
Hallo,
momenteel gebruik ik een een Quinta 35c samen met vloerverarming, en dit in combinatie met Celcia 20 ruimtethermostaat.
De ketel levert een bepaalde aanvoertemperatuur (ongeveer 47°C).
Aan de ingang van de vloerverarming kan ik dan de temperatuur manueel regelen mbv een tehrmostatische kraan.
Bij dagen waar temperatuur tussen -5°C en -10°C is draai ik die thermostatische kraan (ingang vloerverwarming) naar 45°C.
Bij dagen tussen 5 en 10° eerder naar 35°C.
Zo werkt dit al een paar winterseizoenen maar daarbij heb ik volgende opmerkingen:
1) Ik moet dus regelmatig bijdraaien aan de thermostatische kraan adhv buitentemperatuur (koudere periode-warmere periodes)
2) De ketel slaat regelmatig uit op "te hoge retourtemperatuur", en slaat dan terug aan na bepaalde tijd en retourtemperatuur (ondanks zijn moduleren werking op stand 1 van 5). De ketel doet zo verder in die cyclus tot de gewenste ruitmetemperatuur is bereikt.
Dit werken in cyclus van de ketel, denk ik, is niet goed voor het totale rendement van mijn installatie en uiteindelijk voor mijn gasverbruik.

Ik denk dat volgende wijziging mijn installatie zou verbeteren;
- installeren buitenvoeler
- instellen stooklijn tussen ongeveer 45°C (bij -10°C buitentemp) en 25°C (bij 20°C)
- thermostatische kraan volledig opendraaien aan de ingang van de Vlv.

Dit laatste punt zorgt dat het gevraagde debiet in de Vlv groter is, waardoor de ketel langer op een constant vermogen kan werken tot de ruimtetemperatuur is bereikt (en dus minder aan / uit cyclus). Op dat moment mag de ketel in cyclus draaien om de temperatuur te onderhouden.

Zo denk ik niet alleen het werk uit te sparen van manueel de aanvoertemperatuur te regelen adhv koude of warmere dagen, maar denk ik zo ook het rendement van mijn installatie te verhogen.

Dit is echter enkel mijn redenering adhv mijn beperkte kennis van de ketel en Vlv systeem. Indien iemand onder jullie mij hierover raad zou kunnen geven of hierover andere ideeën heeft had ik ze graag geweten.

Alvast bedankt voor uw antwoord
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Heb je nergens radiatoren?
In mijn ogen heb je een stromings probleem.
 

Bruno h.

  • #3
Obelix,
De vloerverwarming is enkel voor gelijkvloers.
Ik heb radiatoren op eerste verdiep (3 stuks).
De ketel staat op zolder.
Na de ketel staat een verdeelfles die gevoed wordt door de ketel. De verdeelfles heeft 2 uitgangen waarop elk een circulatiepomp is aangesloten. Een circulatiepomp naar de VlV op gelijkvloers, en een circulatiepomp naar radiatoren op eerste verdiep.
Die twee pompen schakelen (als externe pomp) samen aan/uit met de pomp in de ketel. Nu zijn de radiatoren op het eerste verdiep wel meestal dichtgedraaid.
Geeft deze info meer verduidelijking?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Maak eens foto's aub.
Je hebt toch een iets uitgebreidere situatie als wat ik uit het eerste bericht kon halen.
Maar draai iig eens een radiator open zodat je altijd stroming behoudt
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #5
De verdeelfles is een open verdeler waarschijnlijk.
De ketel stopt idd na behalen van de max. ingestelde temp. doordat de radiatoren dicht staan en de thermostaat dichtstuurt bij de ingestelde waarde, heb je daarom geen doorstroming meer.

Oplossing is, een shunt tussen de aanvoer en retour van de vloerverdeler.
Dan regelt de ketel op delta T en heb je doorstroming over de ketel.

Niet weersafhankelijk doen, dat lost niets op.

Calenta :cool:
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Als er nu al een open verdeler zit, dan heb je altijd genoeg flow over de ketel.
Heb je al eens geprobeerd om de kraan van de vloerverwarming gewoon op 45 graden te laten staan?

En ik sluit me er bij aan; maak wat foto's dat verduidelijkt een hoop.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #7
Ja, doorstroming direct onder de ketel.
Een bypass wordt ook niet direct onder de ketel geïnstalleerd,dan is t cirkeltje te klein.

Picture please :mrgreen:

Calenta :cool:
 

Bruno h.

  • #8
Bedankt voor jullie reacties
Hierbij 3 fotos van de installatie.
Eerste op zolder aan de ketel en andere op gelijkvloers aan ingang vloerverwarming.
Aan de ketel zie je de twee pompen op de verdeelfles aangesloten.
Op de onderste pomp zitten de radiatoren voor het eerste verdiep (3) en zolder verdiep (3). Op dit circuit is geen bypass voorzien. Dus volgens mij, wanneer alle radiatoren toestaan (meestal het geval) is er praktisch geen debiet door deze leiding. De pomp zelf staat momenteel op zijn middenste stand.
Op de bovenste pomp zit de vloerverwarming (gelijkvloers). Deze pomp staat op zijn hoogste stand.
Tweede en derde foto: De eenheid die net voor de vloerverwarming geinstalleerd is. Daar zie je de thermostatische kraan waarmee aanvoertemperatuur naar Vlv wordt ingesteld (manueel). En debietmeters per circuit. Deze staan nu zoveel mogelijk opengedraaid vooral voor grootste circuits, om een zo groot mogelijk debiet te hebben over de ketel. Voor de rest weet ik niet hoe die eenheid in elkaar zit. Er zit daar een soort van bypass (zelf 2) maar ik heb geen idee hoe dat in elkaar steekt. Er lijkt een soort insoering mogelijk met zwarte knop...
Geven deze fotos jullie een ander idee?


 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Ik zou gewoon je temperatuur instelling van de vloer op 45 graden zetten, en de thermostaat zijn werk laten doen.
Een bypass is hier niet nodig, de actieve systeeminhoud is groot genoeg.
 