Bruno h.
- #1
Hallo,
momenteel gebruik ik een een Quinta 35c samen met vloerverarming, en dit in combinatie met Celcia 20 ruimtethermostaat.
De ketel levert een bepaalde aanvoertemperatuur (ongeveer 47°C).
Aan de ingang van de vloerverarming kan ik dan de temperatuur manueel regelen mbv een tehrmostatische kraan.
Bij dagen waar temperatuur tussen -5°C en -10°C is draai ik die thermostatische kraan (ingang vloerverwarming) naar 45°C.
Bij dagen tussen 5 en 10° eerder naar 35°C.
Zo werkt dit al een paar winterseizoenen maar daarbij heb ik volgende opmerkingen:
1) Ik moet dus regelmatig bijdraaien aan de thermostatische kraan adhv buitentemperatuur (koudere periode-warmere periodes)
2) De ketel slaat regelmatig uit op "te hoge retourtemperatuur", en slaat dan terug aan na bepaalde tijd en retourtemperatuur (ondanks zijn moduleren werking op stand 1 van 5). De ketel doet zo verder in die cyclus tot de gewenste ruitmetemperatuur is bereikt.
Dit werken in cyclus van de ketel, denk ik, is niet goed voor het totale rendement van mijn installatie en uiteindelijk voor mijn gasverbruik.
Ik denk dat volgende wijziging mijn installatie zou verbeteren;
- installeren buitenvoeler
- instellen stooklijn tussen ongeveer 45°C (bij -10°C buitentemp) en 25°C (bij 20°C)
- thermostatische kraan volledig opendraaien aan de ingang van de Vlv.
Dit laatste punt zorgt dat het gevraagde debiet in de Vlv groter is, waardoor de ketel langer op een constant vermogen kan werken tot de ruimtetemperatuur is bereikt (en dus minder aan / uit cyclus). Op dat moment mag de ketel in cyclus draaien om de temperatuur te onderhouden.
Zo denk ik niet alleen het werk uit te sparen van manueel de aanvoertemperatuur te regelen adhv koude of warmere dagen, maar denk ik zo ook het rendement van mijn installatie te verhogen.
Dit is echter enkel mijn redenering adhv mijn beperkte kennis van de ketel en Vlv systeem. Indien iemand onder jullie mij hierover raad zou kunnen geven of hierover andere ideeën heeft had ik ze graag geweten.
Alvast bedankt voor uw antwoord
momenteel gebruik ik een een Quinta 35c samen met vloerverarming, en dit in combinatie met Celcia 20 ruimtethermostaat.
De ketel levert een bepaalde aanvoertemperatuur (ongeveer 47°C).
Aan de ingang van de vloerverarming kan ik dan de temperatuur manueel regelen mbv een tehrmostatische kraan.
Bij dagen waar temperatuur tussen -5°C en -10°C is draai ik die thermostatische kraan (ingang vloerverwarming) naar 45°C.
Bij dagen tussen 5 en 10° eerder naar 35°C.
Zo werkt dit al een paar winterseizoenen maar daarbij heb ik volgende opmerkingen:
1) Ik moet dus regelmatig bijdraaien aan de thermostatische kraan adhv buitentemperatuur (koudere periode-warmere periodes)
2) De ketel slaat regelmatig uit op "te hoge retourtemperatuur", en slaat dan terug aan na bepaalde tijd en retourtemperatuur (ondanks zijn moduleren werking op stand 1 van 5). De ketel doet zo verder in die cyclus tot de gewenste ruitmetemperatuur is bereikt.
Dit werken in cyclus van de ketel, denk ik, is niet goed voor het totale rendement van mijn installatie en uiteindelijk voor mijn gasverbruik.
Ik denk dat volgende wijziging mijn installatie zou verbeteren;
- installeren buitenvoeler
- instellen stooklijn tussen ongeveer 45°C (bij -10°C buitentemp) en 25°C (bij 20°C)
- thermostatische kraan volledig opendraaien aan de ingang van de Vlv.
Dit laatste punt zorgt dat het gevraagde debiet in de Vlv groter is, waardoor de ketel langer op een constant vermogen kan werken tot de ruimtetemperatuur is bereikt (en dus minder aan / uit cyclus). Op dat moment mag de ketel in cyclus draaien om de temperatuur te onderhouden.
Zo denk ik niet alleen het werk uit te sparen van manueel de aanvoertemperatuur te regelen adhv koude of warmere dagen, maar denk ik zo ook het rendement van mijn installatie te verhogen.
Dit is echter enkel mijn redenering adhv mijn beperkte kennis van de ketel en Vlv systeem. Indien iemand onder jullie mij hierover raad zou kunnen geven of hierover andere ideeën heeft had ik ze graag geweten.
Alvast bedankt voor uw antwoord