Pruttelende afvoer en lekkage

Jospenx

  • #1
Vraagje:

Vandaag is een close in (plintboiler) gemonteerd, tesamen met een gehele nieuwe keuken (en dus spoelbak etc)

Wanneer ik de spoelbak vol laat lopen en in één keer al het water weg laat lopen dan staat m`n kastje blank. Het "kraantje" van de boiler (ontluchting/inlaatcombinatie?) spuugt het water uit. Waarschijnlijk komt er teveel water in de afvoer.

Wat kan de oorzaak zijn? De afvoer prutteld ook veel.

Mogelijk zit dit genoemde kraantje (met soort van 'trechter") te laag?
Durf zo ook m`n vaatwasser niet meer aan te zetten.

Thanx voor een evt reactie.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Er zit een verstopping in de afvoer.
Een afvoer van een boiler open aansluiten op de afvoer van het aanrecht en de vaatwasser vind ik niet zo'n slim idee, er hoeft maar iets mis te gaan en alles staat blank.
 

Jospenx

  • #3
Goeiemorgen!

Dank vh antwoord.
De afvoer is helemaal nieuw. Heb een (zwarte ribbel) slang ingekort die naar dat trechterje liep (dat bij de close in hoort) en het na gepruttel is weg. (slang was ca 40 cm, terwijl 10 maar nodig was)
Dat zit dus wel goed nu denk ik.

Zal eens een foto maken, wellicht is dat duidelijker.

offline

Hoe moet je het anders aansluiten?

Die boiler moet toch wel op zo`n kraantje zodat ie z`n druk kwijt kan?

Thanx
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4


deze afvoer lijkt het probleem het is wat moeilijk te zien maar zitten hier 2 90graden bochten
 

Sewerboy

  • #5
Dit kan zeker de oorzaak zijn. Zo niet dan zit er een verstopping verderop in het riool. De meeste keukenverstoppingen bevinden zich in de leiding onder de vloer. Is deze ook vernieuwd?
 

Jospenx

  • #6
Bedankt vd reactie`s.

Wat ik nu gedaan heb:

Zie: helaas offline

Het zwarte slangetje dat naar de trechter gaat (oftewel de "afvoer" voor de plintboiler) heb ik even tijdelijk verlengt als test.
Ik kreeg van iemand de tip om die trechter zo hoog mogelijk te hangen zodat het weglopende water niet richting die aftakking gaat.
(voor de duidelijkheid: het "trechtertje is op de foto dus even niet aangesloten op de afvoer, die druppelt zo nu en dan in een bakje wanneer de close-in dit nodig vindt)

Heb het verlengde slangetje nu hoog opgehangen en getest.
Als ik nu de wasbak in één keer leeg of de vaatwasser aandoen zijn er geen problemen meer.
Het water kiest de makkelijkste weg, gewoon de afvoer in en klimt niet meer omhoog in deze aftakking.

Ik denk dat het verhogen van de trechter het probleem zou moeten oplossen.
En ik denk dat ik geen andere optie heb mbt dit euvel, die trechter zou er denk ik wel moeten zitten zodat de close-in kan ontluchten, toch?

Het borrelen/pruttelen heb ik niet meer gehad.

Thanx vh advies
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Veel plezier met je stank :mrgreen:

Als je nu eens reageerde op de vragen dan kwam je er ook achter wat probleem is.

nu heb je een open riool gemaakt en dat werk vaak perfect.

door die bochten die onder geplaatst zijndie sluiten het water af in normale omstandig heden en zuigen dan aan dat slangetje die wil lucht hebben dus om het op te lossen moet je die bochten 45 graden maken en lager zetten en zelfde sifon met een beluchter.
 

Jospenx

  • #8
Sorry, bedoelde het goed, beetje eigenwijs :oops:

De afvoer van de woning onder de vloer is niet vervangen.
We wonen hier 4 jaar en de afvoer deed het altijd prima.
Nu is er op de vloer een afvoer gemaakt naar de nieuwe spoelbak, ca 3 meter verder, de hoek om.

Zie:

Doel je dan op dit bochtje?:



Dus als ik het goed begrijp:

Af van 2x 90graden bocht en middels flauwere bochten (45 gr) dezelfde buis omhoog laten lopen.

Trechterprobleem zou dan ook opgelost kunnen zijn?
Doordat het water beter wegstroomt dan?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Ja bedoel die bocht jes dat had ik op de foto met een stip aan gegeven.

dit geeft zo veel weerstand in je leiding.

Maak dat maar lager met 45graden dan gaat het water geleidelijke naar beneden en plaatst een sifon met beluchter zodat hij van boven ook lucht krijgt dan zuigt hij niet aan het water slotje.

Als je bv niet die aan sluiting had dan klokte en pruttelde je gootsteen afvoer.

Ook valt dit op.
Leiding is bij pijl verzakt.
Over dat stuk heb je 5 haakse bochten zitten heel veel weerstand.



Succes
 

Jospenx

  • #10
Oke, ga het eens ff bekijken.

Verwacht je dat door jouw tips eea goed werkt of moet die trechter ook nog hoger?

Bedankt voor je duidelijke antwoord
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11


zet aan sluiting onder de 45 graden bochtjes
 

Jospenx

  • #12
Het wordt steeds duidelijker, makkelijk die tekening!

Net sprak ik degene die de keuken geplaatst heeft.
Hij gaf aan mbt de lekkende trechter dat hij voorstelt om de trechter (inlaatcombinatie) te verwijderen?!!

Ik lees overal (daalderop brochure) dat een inlaatcombinatie verplicht is omdat anders de overdruk niet weg kan en de boel stuk gaat.
Deze meneer geeft aan dat het geen kwaad kan, omdat op zolder bij de cv-ketel ook een inlaatcombinatie zit en dat hij z`n overdruk dan daar wel kwijt kan.

Klopt dit?

De set is coldfill aangesloten, dus direct met een juiste aansluitset op de koudwaterleiding zodat die boiler boven niets hoeft te doen.

Ben erg benieuwd of dit wel kan.
Uiteraad ga ik die bochtjes sowieso aanpassen hoor :D

Thanx
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
Nee!!
Onder een cvketel met warmwater moet ook een inlaatcombinatie

Dus bij een close-in boiler ook de druk loopt erg om hoog moet dat ook.

Of je hebt een kraan die de druk kwijt kan, dus dan druppeld hij via de kraan.

Maar geeft deze boiler 100 graden.
 

Jospenx

  • #14
Aha.

De keukenboler geeft iets van max 60 graden.
We hebben een (voor zover ik weet) standaard kraan.
Hij kan die druk dus niet kwijt bij de inlaatcombinatie op zolder.

Goed om te weten.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
Als je nu dit in vult op google

montage handleiding Close-in Compact Keuken-Boiler

Dan vind je de gebruiksaanwijzing van je boiler
 

Jospenx

  • #16
Duidelijk, heb alleen de close in compact, maar ook die is te vinden.

Er wordt altijd gesproken over het feit dat de inlaatcombinatie verplicht is.
Vandaar dat de keukenplaatster/loodgieter aangeeft dat hij denkt dat één op het hele waterleidingnet genoeg is.

Blijkbaar zit hij er naast
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #17
Zo denken lost het probleem op :mrgreen:

maar dan heb je over een tijdje een nieuwe boiler nodig dan is iegebarsten met alle gevolgen van dien
 

Jospenx

  • #18
Helemaal eens, dacht al dat er een smaakje aan zat en dat klopt dus!

Bedankt, scheelt weer een schadepost (lekkage, houten vloer etc) :D

Zie net trouwens dat we in principe het trechtertje niet eens hoeven te verplaatsen, maar we kunnen de afvoer (zwarte slangetje)-aansluiting ook gewoon verlagen.
Dat is wat jij bedoelde met je tekening, even los vh feit dat de 90gr er uit gaan.

Dan heb je vanaf onderaf gezien een afvoerpijp rechtstandig omhoog, een zijaftakking naar de trechter en daarboven pas al het andere.
Is simpeler om deze pvc aansluiting te verlagen dan de trechter te verplaatsen, dat wordt soldeerwerk en er is weinig ruimte
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #19
Waarom maak je je zelf moeilijk.

Daarvoor maak ik ook tekeningen dat ze het gaan bekijken en gaan begrijpen, en als je gelezen hebt de installatie handleiding via google dan snap je het.

Gewoon leiding door zagen 10cm boven je alm plaat.
Daar de aansluitstuk op zetten en vastklemmen, dan daar op 2 bochten 45 graden en een nieuw stuk pvc buis 40mm en dan op je sifon te zetten.

Ook zal je een nieuw stuk aansluit slang moeten nemen want die is tekort dan
 

Jospenx

  • #20
Exact zoals ik bedacht en jij tekende, nu begrijp ik hem.

kan die trechter zelf (aan de koperen leiding) blijven zitten.

Ga eea zsm aanpassen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu