Groepenkast upgraden

Joco

  • #1
Op dit moment heb ik de huidige groepenkast indeling:


de extra aardlek schakelaar was bedoeld voor uitbreiding.
het is een 3 fase groepenkast.

Naast deze kast hangt er nog zo`n kast met ook 2 aardleks en 8 groepen totaal.

Nu willen we 24 groepen en dat past dus niet met de huidige opzet. Daarom dacht ik over te stappen op aardlekautomaten, maar degene met een busboard aansluiting zijn 2 modulen breed. Dan kunnen er in totaal maximaal 24 groepen in als ik de huidige groepen ook vervang.
Maar toen zag ik de prijs van die dingen en dan kan ik dus net zo goed een heel nieuwe groepenkast kopen.

een andere optie zou misschien zijn om andere aardlekautomaten te kopen die 1 module breed zijn. dan passen er op de onderste rij 12 naast elkaar, die ik dan per 4 met een verbindingsstrip "doorlussen", (per 4 vanwege 3 fasen).

bij de laatste optie zitten de buizen nu net op de verkeerde plaats in de meterkast (aan de bovenkant) om een goede verdeling te maken over de drie fasen. Daar is opzich nog wel een mou aan te passen nu, ik kan nog wat buizen verplaatsen / wisselen.

waar doe ik nu wijs aan? hebben jullie tips
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ik volg je verhaal niet helemaal. Maar 24 groepen zou prima moeten passen in in 2 kasten. 6 tweepolige ALS (*2 modules) + 24 eindgroepen = 36 modules. In gangbare kasten passen 24 modules dus in twee kasten hou je zelfs nog plek over voor hoofdschakelaar of evt. beltrafo.

Zijn het allen 1 fase eindgroepen? Of gebruik je ook krachtgroepen?

Overigens zijn die krullen in de draad boven in de kast niet zoals het hoort.
 

Joco

  • #3
Bedankt voor het meedenken.
Het zou inderdaad moeten passen, alleen is het busboard maar geschikt voor 1 als per rail

dan zou ik een ander busboard erin moeten zetten toch?

en hoe zouden die "krullen" wel moeten. Ik dacht dat het voor een klein beetje extra draad zorgde zodat je altijd nog iets kunt aanpassen / verplaatsen etc.
 

Joco

  • #4
Ik zie dat zo`n busboard wel veel goedkoper is. 3 tientjes
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Ja of bv. kamrails gebruiken. Legio opties.

In plaats van krullen gewoon een slag naar links of rechts maken.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #6
Op de onderste rail in de eerste kast de hoofdschakelaar en 3 eenfase ALSen (wat Vonkentrekker oppert) voor de 12 groepen bovenin monteren, en op de bovenste rail 12 automaten (1 module breed).
In de tweede kast hetzelfde verhaal, alleen komt er hier geen hoofdschakelaar in en je bent er volgens mij.

Bij 2 van dergelijke kasten heb je boven plaats voor 24 eindgroepen en onderin houd je ook nog ruimte over.
Onder heb je als je het zo doet in de eerste kast ruimte voor 2 modules over en in de tweede kast ruimte voor 6 modules.

Alleen of dat het gebruik van busboards hierin een beperkende factor is weet ik niet, hier heb ik te weinig kaas van gegeten om hierover te oordelen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Hou er wel rekening mee dat een nieuw busboard niet in een oude ABB kast past. De maat is veranderd.

Of je moet het hele witte "frame" vervangen.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #8
In de kast zonder hoofdschakelaar is er dan ook nog ruimte voor een 3 fasen aardlekautomaat, mocht je een krachtgroep nodig hebben.
 

Joco

  • #9
Ah oke, dat past dus niet

ik heb inderdaad minimaal 2 krachtgroepen nodig (of 1 kookgroep en 1 krachtgroep)
 

Joco

  • #10
De hoofdschakelaar zit al in een aparte kast, dus dat zou moeten kunnen


Quotes zijn overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Zoals eerder beschreven, heb je 12 modules nodig voor de ALS en 24 modules voor de eindgroepen.

In totaal dus 36 modules terwijl je er 48 beschikbaar hebt (ga ik vanuit?).

Op de 12 resterende modules kun je dan prima nog een hoofdschakelaar en 2 krachtgroepen kwijt in de vorm van een aardlekautomaat.

Evt. kun je overwegen om een 4 polige ALS toe te passen met daarop de krachtgroepen en een aantal eindgroepen.

Past dus allemaal prima.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #12
Alles past prima. Behalve een nieuw busboard in die oude kast.

Daar reageerde Joco op met "Ah oke, dat past dus niet". Een mod heeft de leesbaarheid wat verkleind door de quote weg te halen...
 

Joco

  • #13
Ik zie dat zo`n rek voor busboard ook maar een paar euro is. Zou zo`n rek van de nieuwe busboard versie in een oude kast passen?


dit is trouwens wat ik nu totaal heb hangen:
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #14
De keren dat ik in die situatie stond pastte een nieuw rek inderdaad gewoon.

Geen idee of ik alle varianten ABB kasten ken en of dit altijd lukt. ;)
 

Joco

  • #15
Bedankt, allemaal. Ik ga er wel uitkomen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu