Storing Remeha avanta

Rosmalen

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb een probleem met mijn ketel.
Het betreft de Remeha Avanta cw5.
De ketel geeft vaak de storing E004 of E005.
Ik heb reeds de ionisatiepen en ontstekingstrafo vervangen.
Tevens heb ik een onderhoudsbeurt laten uitvoeren door een installateur en deze heeft de ketel opnieuw afgesteld, pakking vervangen en de aarde gemeten van de ketel. Dit is allemaal in orde.
De storingen gaf hij ook al voor deze handelingen en hebben nog niet geleid tot een oplossing.
Als ik de ketel reset zonder warmtevraag start de ketel gewoon op. Als ik daarna cv vraag gaat hij na een paar opstartbeurten op storing. Maar als ik eerst warm water vraag wat wel gewoon werkt, en dan de cv aan zet start hij wel op.
Maar als de gevraagde cv temperatuur is bereikt dan slaat de ketel af om vervolgens als het te koud word volgens de kamerthermostaat niet meer opstart.
Wie kent dit probleem?
Mijn installateur komt er ook niet verder mee.

Alvast bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Brander automaat houd je dan over.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #3
De nokken van de branderdeksel ook opgeschuurd?
Wat is de ionisatiestroom tijdens de start?
 

Rosmalen

  • #4
De ionisatiestroom is na vervanging van de ontstekingstrafo en ionisatiepen weer goed.
 

JeffreyD94

  • #5
Je kunt eventueel de branderautomaat demonteren en de zwarte bescherm kap eraf halen, als je vervolgens op de printplaat een elco ziet bolstaan of er anders uitziet dan de rest, dan is het vrijwel zeker de branderautomaat.

Je kunt ook tussen de N en Aarde meten op de stopcontact van het toestel. (Multimeter op V~ zetten) als je vervolgens meer dan 5V meet dan zit er vervuiling op het net wat de oorzaak kan wezen, denk aan keukenapparatuur etc. (Dit zelf nooit meegemaakt maar ooit gehoord van Remeha.)

Ik heb ook een keer iemand gehad welke vaak lampen moest vervangen, dat kan ook een teken zijn dat er in de binnenhuisinstallatie iets niet helemaal lekker gaat.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Rosmalen schreef: De ionisatiestroom is na vervanging van de ontstekingstrafo en ionisatiepen weer goed
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #7
Je meld dat de ionisatiestroom goed is, maar dat heb ik al heel vaak gehoord. Hoe hoog is de ionistiestroom nou echt bij de start.
Een slechte aarde zal ook altijd een lage ionisatiestroom geven.
Is er een mogelijkheid dat je recirculatie van de rookgassen hebt? Ook hierdoor kan je een E5 krijgen.
@JeffreyD94, als de condensator op de automaat opzwelt zal de ketel normaal gesproken E13 storingen gaan geven.
 

Byorn

  • #8
Is de brander pakking ook vervangen voor de grafiet versie?

dat is niet die ronde rode pakking,







deze word nog wel eens vergeten, en kan ook e4 en e5 storingen geven.
 

Rosmalen

  • #9
De ionisatiestroom is 4.6
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #10
Die 4.6 is dat bij de start en loopt hij dan op en tot welke waarde of is dat de waarde als hij al even brand.
 

Rosmalen

  • #11
Bij opstart is de ionisatiestroom 3.0 en loopt op tot 4.6. Daarna slaat hij af en probeert dan weer op te starten. Dan komt de ionisatiestroom niet meer zo hoog en slaat dan naar 5x proberen op storing.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #12
3 met ontsteken is op zich aardig maar moet dan langzaam richting 7 a 8 en als hij het goed doet zelfs 9 naar gaan.
Dat hij afslaat en dan niet meer hoog genoeg komt lijkt me toch dat de branderautomaat de boosdoener is.
Controleer in ieder geval de aarde, maar ik denk niet dat dat de oorzaak is.
 

Rosmalen

  • #13
Aarde gemeten. Tussen nul en aarde meet ik 0.04 volt. Tussen fase en nul 226 volt. Op ander wcd of stekker omdraaien gaf ook geen verschil.
Branderautomaat vervangen en nog steeds hetzelfde probleem!
 

Fmrama

  • #14
En de thermostaat? Klinkt raar. Maar ik had met de avanta een probleem dat hij bij vraag naar warm tapwater na enkele seconden overging van warm naar koud water. Van alles gecheckt bij de ketel. Bleek het probleem de honeywell round. Terwijl deze net nieuw was.
Vervangen door een remeha en het probleem was over. Ook de monteur kon dit niet verklaren.
 

Byorn

  • #15
Ben ik nog steeds wel benieuwd of de brander pakking wel de juiste is.
 