Jan N

  • #1
Hallo,

Ik wil lamelparket leggen in de slaapkamers op de eerste verdieping boven de woonkamer.

Plafond in de woonkamer is stucwerk en de bovenliggende vloeren in de slaapkamers hebben allen een betondek.
De vraag is nu: Is een dampremmende folie noodzakelijk of kan het ook zonder? De ondervloer op het betondek en het lamelparket daar op.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Standaard regel: Als een wand, dak of vloer (in de totale opbouw) in de winter een koude zijde heeft én het dauwpunt ligt in de constructie, dan plaats je aan de warme zijde een dampremmer. Incl. een goede afdichting op de naden.

Als bij een verdiepingsvloer de ruimte eronder verwarmd wordt, is er geen folie nodig. Er is dan immers geen dauwpunt in de vloer, dus heeft een dampremmer geen toegevoegde waarde.

Uitzondering op de standaard regel: houten vloeren die aan de koude zijde geïsoleerd zijn met een dampdichte isolatie. Hierbij moet je voorkomen dat vocht ingesloten kan raken.
 

Jan N

  • #3
Hallo Walker,

Hartelijk dank voor de zeer snelle reactie en de duidelijke uitleg.

Ik kan verder!

Groet,
Jan
 