Probleem aansluiten bora pura

PvS-1

  • #1
Ik ben een Bora Puru aan het aansluiten maar loop tegen problemen / vragen.
1) Ik heb in huis 3x25A met erachter 3 losse aardlek schakelaars en 3-4 16A automaten per aardlek schakelaar.
2) De bedoeling is 2 16A automaten gevoed uit 2 verschillende fasen op een perilex te zetten met zo'n plastic verbindings bedienings beugeltje op de automaten.
3) Een bora pura kun je volgens figuur 6.34 op 2 fasen aansluiten. L3 (ventilator) wordt dan met L2 verbonden en N1 wordt met N2 verbonden.
4) Bora heeft (na een paar keer aandringen) uiteindelijk aangegeven dat je voor de 2-fase aansluiting de kookplaat moet configureren voor 3-fase. Dit omdat de handleiding alleen voor 1&3 fasen de kookplaat configuratie aangeeft.

Kan iemand antwoord geven op de volgende vragen:
- 2 automaten met zo'n plastic beugeltje (zie 2) mag je als 1 groep zien en dus door 1 leiding naar een perilex leiden. Is dat ook het geval als ze uit 2 verschillende fasen gevoed worden?
- Die doorverbinding op N1 en N2 (zie 3) gaat met losse aardlek schakelaars tot het triggeren van de aardlekschakelaars leiden. Ik kan nergens vinden waar de retour van de ventilator (L3) op zit. Iemand enig idee of met een Bora Puru als je die N1-N2 verbinding er niet in zet dat werkt/kan/mag?
- Iemand enig idee wat die 1/3 fase configuratie uberhaupt doet?

Of lukt bovenstaande helemaal niet met Bora Puru. Ik zie als enig alternatief gaan naar een 3-fase aardlek + 3-fase automaat (en, omdat vol zit, een meterkast uitbreiding). Kent iemand nog andere alternatieven?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Of een kookgroep (2×16A) vanaf één fase ALS of een krachtgroep (3×16A) vanaf drie fase ALS. Dat laatste heeft de voorkeur in een 3 fase installatie en meer smaken zijn er niet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Ik ben nog nergens tegengekomen dat een kookgroep niet gevoed mag met 400v.

Maar netjes is dat niet, je kan er dan beter gewoon een 3 fasen aansluiting voor maken omdat je Driessen hebt.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
The headhunter schreef:
Ik ben nog nergens tegengekomen dat een kookgroep niet gevoed mag met 400v.
Maar niet vanaf 2 aardlekschakelaars toch?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Nee dat gaat idd niet.
 

PvS-1

  • #6
Sxnder schreef:
Of een kookgroep (2×16A) vanaf één fase ALS of een krachtgroep (3×16A) vanaf drie fase ALS. Dat laatste heeft de voorkeur in een 3 fase installatie en meer smaken zijn er niet.
kookgroep is geen optie, 2x16A=32A. Woning heeft 3x25A dus 32A lukt niet
 