Keukenkraan vervangen voor een Grohe Feel

Inka

  • #1
Ik wil mij bestaande keukenkraan vervangen voor een Grohe Feel.
Ik vraag mijzelf nu alleen af welke koppelingen ik nodig heb om deze kraan op de bestaande situatie aan te kunnen sluiten. Ik heb een foto van de bestaande situatie bijgevoegd. Daarnaast een foto van de Grohe Feel aansluitingen.



 

Willem52

  • #2
Hoi,
Lijkt mij dat je die er direct op kunt draaien.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Dat kan bij knelfittingen niet, de scherpe rand bij een knelfitting drukt de rubber ring kapot, past trouwens ook niet..
De knelfittingen eruit draaien, aan de linkerkant op de foto een patentnippel 1/2" er in draaien.
De aansluiting aan de rechterkant kan ik niet zien, graag een foto daarvan.
 

Willem52

  • #4
Hoi,
Je hebt gelijk Jan.
 

Inka

  • #5
@Jan, alvast bedankt voor de eerste reactie. Hierbij de foto’s van de rechteraansluiting



 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Voor de rechter aansluiting een fitting knel 15 mm x 1/2" knie plaatsen.
 

Inka

  • #7
Bedankt Jan👍🏻
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu