Meerdere lampen doorlussen op 1 dimmer

Flig

  • #1
Hallo,

ik heb in de keuken meerdere lampen doorgelust maar als ik de lampen inschakel met de dimmer, brand alleen de voorste lamp op de andere lichtpunten staat wel spanning. hier staat spanning op allebei de kleuren (Blauw en Bruin), wat ik wel raar vind.

bijgaand een schema met hoe ik de lampen heb doorgelust:




Ook heb ik de gegevens van de Dimmer en lichtbron bijgevoegd:




en nog een voorbeeld van hoe het eruit ziet:



Ik zou graag willen weten wat hier fout gaat en hoe ik alle verlichting kan laten branden?

Alvast bedankt,
Groeten Frank
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Ik mis de fase aansluiting in het schema en op de dimmer.
Volgens mij moet er op de dimmer zitten:
fase, nul en uitgaande spanning
of:
fase en uitgaande spanning
Maar dat zou je in de documentatie van de dimmer moeten zien.
Voor de rest zouden alle lampen moeten werken als de dimmer goed aangesloten is en alle verbindingen goed zijn.
 

Cool

  • #3
Schema aanpassen :
blauw behoort tussen lampen en centraaldoos..
blauw behoort niet naar de dimmer.
bruin vanuit centraaldoos naar schakelaar..
vanuit schakelaar (dimmer) zwarte draad naar de lampen ...
dus bij de lampen komt er blauw en zwart .
 

Flig

  • #4
Bedankt voor de reacties,

maar is het dan niet gek dat 1 lamp wel op de dimmer functioneert?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Wat mij betreft zeker, maar ik vermoedt dat er toch wat mis is in de bedrading, ook van de dimmer.
 

Flig

  • #6
Ik zal vanavond alle bedrading eens nalopen.
 

Flig

  • #7
Iedereen bedankt voor het reageren!

Ik heb alle draden gecontroleerd en er zat er dus 1 (van de 2e lamp) niet goed in het wago klemmetje. Mooi dom dus 😄


Het resultaat:
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Gelukkig, dat ziet er een stuk beter uit!
Ook een mooi dun keukenblad, natuursteen/Hi-macs of corian?
 

Cool

  • #9
Mooi dat het werkt ! heeft u ook nog iets gedaan met de kleurtjes van de draden ?
 

Flig

  • #10
Ronny,

Dat is een Dekton blad
 

Flig

  • #11
Cool,

Aan de draden zelf heb ik niks gewijzigd aangezien de aansluitdraden van de fitting ook bruin en blauw zijn?

Dus elke lamp bruin op bruin en blauw op blauw, in de centraaldoos blauw op blauw, en bruin op zwart
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #12
Flig schreef:
Ronny,

Dat is een Dekton blad
Net even bekeken, mooi materiaal!

Maar er is nog steeds iets niet duidelijk.
Is de zwarte draad in de lasdoos aangesloten op een bruine (fase) draad?
Zoals je het schema getekend hebt kan het in principe niet werken.
 

Flig

  • #13
De Zwarte draad komt vanaf de dimmer (zoals op het dimmerplaatje aangegeven) in de schakeldoos. Daar heb ik dan de bruine draad van de lampen op aangesloten.

(PS ik ben qua elektra niet zo heel goed onderlegd dus heb het zoveel mogelijk kleur bij kleur gehouden)
 

Cool

  • #14
Ik heb het schema ook bekeken en daarom eenvoudig aangegeven hoe het zou moeten.
Als u uw eigen schema heeft gevolgd dan brand er géén lamp :
U brengt blauw naar de dimmer : als u deze inschakelt wordt de zwarte draad in feite de verlengde blauwe ; vervolgens koppelt u zwart (eigenlijk de blauwe dus) aan een bruine draad naar de lamp. Dus heeft u 2x blauw bij uw lamp en gaat er bij u geen lichtje branden ?

Ik neem aan dat u naar de lampen toe een standaard 2-aderig snoertje heeft gebruikt, want als u echt met installatie draad in de weer bent geweest is dit een onveilige situatie.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
Waar blauw is getekend bij de dimmer, zal wel gewoon een bruine draad zitten...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu