Ketel aanvoertemperatuur te laag combi vloervw en radiatoren

Bernhard

  • #21
Buizen met een kleine diameter in de vloer-, wand- en of plafondverwarming zijn wel toepasbaar.
Slangen met een kleine diameter kan je hoh dichter bij elkaar leggen. Een hoge stromingssnelheid in alle slangen, dik of dun, is noodzakelijk voor een goede warmteafgifte van het water naar de slangen. De warmteafgifte naar de kamer wordt bepaald door de m2 vloeropp. en het temperatuurverschil van de bovenkant van de vloer met de kamertemperatuur.
De warmteafgifte van een vloerverwarming zal bij externe of interne warmtebelasting kleiner worden, de Δt met de vloer en de ruimtetemp. wordt kleiner.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #22
@Bernhard: dat kan wel zo zijn, maar dat wordt door de leveranciers van diverse systemen met heel dunne buisjes (<12 mm) nooit verteld. Natuurlijk bestaan deze en mits goed begeleid, werken ze ook. Maar het vereist wel een professionele begeleiding en installatie.

Ik heb situaties gezien met groepen van 120 meter bij een buisdiameter van 10 mm (+ een dekvloer.....): totale onzin en echt niet toe te passen i.c.m. een warmtepomp.

Ik raad aan, wat ook de leveranciers van lage temperatuursystemen adviseren: buizen met diameter van minimaal 16 mm
Dat men zich niet aan de adviezen houdt, betekent eigen risico wanneer het nadien niet werkt zoals men verwacht.

Men kijkt teveel naar prijs en erg lage opbouwhoogten bij de keuze van systemen i.p.v. de voorschriften en de bijbehorende warmteafgifte gegevens te lezen
 

Bernhard

  • #23
Bij een ontwerp van een installatie moet je de voordelen en de nadelen van de toe te passen onderdelen kennen.
Als deze kennis niet aanwezig is kan je geen keuze maken.
Er zijn al millionen kilometers buis met een diameter van 8 en 10mm. gelegd.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #24
Bernhard schreef:
Er zijn al millionen kilometers buis met een diameter van 8 en 10mm. gelegd.
Ze gaan hun gang maar, tijden en daarmee ook de eisen veranderen.
Ik geef alleen adviezen waarvan ik weet, dat men (zeker de doe het zelver!) daarmee veilig een installatie kan maken, die op de toekomst is voorbereid.

Maar waar ging het bij deze vraag oorspronkelijk ook alweer over......
 

Bernhard

  • #25
Gewoon zo blijven toepassen.
 

Marcn88

  • #26
Ht verdelers zijn vaak wel om te bouwen door de pomp ertussen weg te halen en dan de aansluitingen afdoppen en hydraulisch actief aansluiten
Voor echt ltv leg je ook geen 100 mtr 16mm slang maar ha je eerder naar maximaal 60mtr per groep bij 16mm
Neem je 10mm slang moet de groepslengte gewoon korter worden dit ivm leidingweerstand
 