Remeha 35C instellen watertempratuur lukt niet

Ruben75

  • #1
Wij hebben een Remeha 35C en we hebben tijdelijk een radiator minder. We willen graag de aanvoertemperatuur hoger zetten echter dit lukt niet. Ik krijg geen P1 te zien. Alleen T1, T2, FL, nF. daarna weer terug naar T1.
Zo staat het ook in de gebruiksaanwijzing. maar je moet toch ook naar P1 kunnen?

In de gebruiksaanwijzing staat wel hoe je aanvoer ziet maar het lukt mij niet om een P1 te zien. :arrow: iemand een idee?

:arrow: En stel ik zet het op 80 graden aanvoer. hoeveel moet je dan de retourtempratuur zetten?



 

JeffreyD94

  • #2
Als u T1 etc ziet drukt u op reset 1x, vervolgens drukt u op enter u zult nu P1 moeten zien, indien niet even langer indrukken. Als u P1 ziet druk u 1x op enter en dan pas op + of - om waarde te wijzigen, vervolgens accepteren met enter en vervolgens 2x reset om uit dit menu te springen.

Het kan wel eens voorkomen dat de functie toetsen slecht reageren!

Succes!
 

Ruben75

  • #3
Top! hij doet het.

Als ik de aanvoer op 80 graden zet hoeveel moet de retour zijn dan?

Kan ik dit zelf bepalen? Want de temperatuur komt toch terug met de temperatuur zoals het is.

Waarschijnlijk een hele domme vraag :wink:
 

JeffreyD94

  • #4
Retour is niet in te stellen. Echter hoe lager de aanvoer hoe lager de retour.
 