Noodverlichting inspecteren

DerBart

  • #1
Beste medeforummers,

Zijn er onder jullie ook vakmannen en -vrouwen die veel met noodverlichting werken? Ik ben benieuwd of jullie een standaard inspectierapport gebruiken dat fijn werkt. Ik vind de standaardrapporten van Uneto en Kenniscentrum Noodverlichting veel te uitgebreid.

Het liefst zou ik onderstaande verklaring naar de opdrachtgever sturen:
- de noodverlichting en vluchtwegaanduiding van gebouw X zijn aangebracht volgens de eisen van het Bouwbesluit en de Arbowetgeving
- het materiaal is in goede staat en kan redelijkerwijs het komende jaar goed functioneren
- een bijgewerkt logboek en bijgewerkte tekeningen zijn aanwezig.

Hoe gaan jullie hiermee om? Werken jullie met de standaardrapporten van Uneto? Hebben sommigen die nieuwe Check-app geprobeerd?

Groeten,

Bart
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
DHZ-ers hebben geen opdrachtgevers.

Jij moet voldoen aan bepaalde eisen van rapportage.
In je rapport moet staan aan welke eisen de noodverlichting moet voldoen.

Ik gebruik mijn eigen rapportage systeem, deze heeft een inspectieblad, deze bevat alle info van het armatuur(leeftijd, accu datum lichtbron type en datum picto enz.)
Vervolgens heb ik een knoppencombi welke een logboek rapportage voor de klant genereert en een reparatielijst voor mijzelf.
In de klant rapportage staat alleen een kennummer en merk type armatuur, accu datum, controle datum en uitslag/opmerkingen.
In mij herstel rapportage verschijnen alle gegevens van alleen de afgekeurde armaturen.
Het juridisch voorwoord komt van de juridische afdeling.
 

DerBart

  • #3
Dank je wel Headhunter, ik ga ermee aan de slag.
 