Onder CV ketel komt de koudwaterleiding tegen de CVleiding

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #21
Ik hoef geen gelijk te hebben maar wil anderen ook niet bang maken.
Als iets op het gebied van legionella echt niet in orde is zal ik bij de eersten zijn om dit aan te kaarten.
 

CV__

  • #22
"echt"?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #23
Als je wat te vragen hebt of een opmerking wilt plaatsen doe dat dan en niet op deze manier waarop je nog mogelijkheden wilt hebben je reactie op diverse manieren uit te leggen.
 

CV__

  • #24
Wat is het verschil tussen iets niet op orde hebben en "echt" niet op orde hebben?
 

Ronald41

  • #25
Ga je nou de wijsneus uithangen?
Volgens mij heeft Jan zeer duidelijk gemaakt dat hij legionella serieus neemt. En hij kwam ook met een concrete oplossing voor het probleem. Als jij anderen de maat wil nemen zou je zelf ook serieuze bijdragen moeten leveren. En jou heb ik nog geen concrete oplossing zien noemen, alleen maar melden wat er fout is en zeiken over hoe iemand iets zegt. En dat moest ik even kwijt.
 

CV__

  • #26
Zie post van 01 Oktober 2019, 17:35

Ja, zéér serieus :roll:

De aangedragen oplossing heb ik allang van gezegd dat 'ie goed is en daarin zijn we het allemaal met elkaar eens.
 

Roykes

  • #27
Nou ik niet! Een stukje kurk houd niks tegen op de lange termijn. Ik zou dit gewoon aan laten passen zodat er minimaal een cm of 5 tussen de koud en de cv leiding.

Maar goed. Dat is hoe ik erover denk...
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #28
Als je de grijze beugels van de waterleiding verwijderd en de
waterleiding wat strakker tegen de muur zet met b.v. zadels dan
is er al meer ruimte tussen de leidingen. Daarbij kun je een stuk isolatie om
de aanvoer en retour op het "kruispunt" dan is het opgelost.
De waterleiding zal je wel iets naar achteren moeten drukken.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #29
"Als je de grijze beugels van de waterleiding verwijderd en de
waterleiding wat strakker tegen de muur zet "

Dat is tenminste denken in oplossingen.
Er loopt nog wel een (warm water) leiding achter, die zo te zien ook contact maakt, die dan voorlangs leggen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #30
En wat doen we dan met de koudwaterleiding stukken die in de ommanteling van de ketel warm worden en het water niet gebruiken.

Daar wordt het water niet opgewarmd als de ketel voor opwarming van de CV brand?
 

Ronald41

  • #31
Precies dat dus.

En volgens het RIVM wordt het pas een probleem als je langer dan een week geen water gebruikt. (en het water dus continue stilstaat)

Bovendien melden ze dat de kans op legionella thuis erg klein is.
https://www.rivm.nl/legionella
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #32
Je moet rekening houden met leiding aanleg ivm legionella. dat staat beschreven in de NEN1006.

Maar in de huishoud installaties worden geen actieve maatregelen genomen zoals in openbare gebouwen wel verplicht is denkend sporthallen en dergelijke.

In de huishoud installatie is het wel belangrijk dat er doorstroming is en geen ongebruikte leidingen in bedrijf zijn.

Zon korte kruising tussen warme en koude leidingen geeft geen problemen omdat in dit geval het koude wat er mogelijk boven de 25°C komt na verwarmt wordt tot 60°C.en dan is er al eerst het nodige water weggespoeld.

Vr Gr en succes ermee.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #33
Ik denk dat alles wel zo'n beetje gezegd is, slotje dus.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu