Doorvoer binnenzijde wat is dit?

Klaas1983

  • #1
Ik heb een nieuwe rookgasafvoer ivm een nieuwe cv ketel.

Ik wil de binnenzijde ivm tocht ook weer afwerken met de soort van mantelbuis die zichtbaar is.

Het moet dan net weer een 'Doorvoer, deel zijn, met montagedeel aan het schuine dak zeg maar.

Overal al gezocht, maar nergens kunnen vinden. Heeft iemand enig idee waar ik deze soort buis kan vinden?



 

Marcn88

  • #2
Er rijzen mij meteen vragen op over waar de ketel zn luchttoevoer vandaan haalt, tevens hebt u de ketel laten plaatsen lijkt mij dan dient de installateur er ook voor te zorge dat e.e.a weer goed afgedicht word
 

Klaas1983

  • #3
De verse lucht wordt van uit een buis direct door de muur naar buiten gehaald. Ben ik met je eens hoor, dat het netjes afgewerkt moet worden. Ik zie het alleen bijna een jaar na montage en ik werk liever zelf op dit punt ivm niet beloopbare zolder. Wi lm mn gipsplafond graag netjes houden daar ;)
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Googlen op buizen luchtverwarming en doorvoer openhaard pannendak.
Wat komt er nu boven de pannen uit.
 

Klaas1983

  • #5
Een zwart pijpje. Ik maak wel even een foto.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Ze hebben nu dus op een hele goedkope manier een afvoer gemaakt.
Ik denk dat er betere oplossing voor zijn die wel bij deze afvoer horen.
(flexibele afvoer is wat mij betreft ook niet ideaal)
 

Klaas1983

  • #7
De reden van de flexibele afvoer is omdat de buis door de bestaande pijp moest, de ketel staat op de begane grond, de afvoer weggewerkt achter een gips koof. De afvoer loopt door de 1e verdieping achter een koof en komt dan op deze zolder.

Welke andere ideeën zijn er? De installateur zag hier niet veel mogelijkheden zonder breekwerk.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #8
Is deze flexibele buis wel geschikt voor jouw cv-ketel?

Ik snap nog niet helemaal wat er precies afgedicht moet worden, maar normaal kan afdichten door er bv. steenwol in te proppen en er een passend plankje onder te monteren.
 

Klaas1983

  • #9
Ik weet er zelf vrij weinig van eerlijk gezegd. Ik heb het werk inclusief de nieuwe rookgasafvoer laten doen door de installateur en ging er een beetje van uit dat hij volgens de algemene eisen werkte. Het ziet er wel solide uit op zich. Maar kan ik ergens nalezen/controleren wat de eisen zijn? De buis is volgens mij ca 5 a 6 cm in doorsnede en gaat een meter of 8 omhoog.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #10
Dit is in ieder geval geen HR-opstelling. Welke ketel is het?

Misschien dat de cv-deskundigen hier de afvoer herkennen. Ik ben benieuwd.

Controleer ook de beugeling van de afvoeren. Op de foto zie ik er in ieder geval al geen één.
 

Marcn88

  • #11
Dit is een flex pijp van burgerhout en is gesxhikt voor een hr ketel maar mag zo niet toegepast worden er dient een vastpuntbeugel geplaatst te worden en dan met starre pijp naar de ketel ook is er niks gebeugeld zie hiervoor de rogafa ook zie ik een parker zitten en zal dus het broekstuk op de ketel en de overgang van 80 naar 60 vervangen moeten worden
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu