GREENSKiN

  • #1
Vrij nieuwe ATAG I36EC ketel. Heeft goed gewerkt. Nu iets bijzonders.

Met deze warme dagen staat de verwarming natuurlijk uit. Met tappen warm water (douchen) stijgt de druk in het systeem, tot uiteindelijk 3 bar waarbij de ketel in storing gaat. Aftappen tot 1.5 bar, alles prima. Tappen warm water, enkele dagen later zijn we weer op 3 bar. Aftappen... en tsja, het verhaal herhaalt. Er komt dus water bij? Nu al drie keer een liter of twee afgetapt, echt veel.

Ontlastklep van inlaatvulcombinatie gecheckt, naar links draaien en water loopt. Raminex TBE-IVC. Vulkraan staat uiteraard dicht :)

Expansievat is vrij nieuw. Klinkt goed. Systeem ontlucht. Alle thermostaatkranen op radiatoren staan open.

Iemand een idee?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Ik zou toch de inlaat/vulcombinatie verdenken of anders de warmtewisselaar.
Zit er in deze ketel een losse tapboiler of doorstroom wisselaar?
 

GREENSKiN

  • #3
Dankje! Geen boiler. Dus warmtewisselaar voor tapwater. Ketel is minder dan een jaar oud, maar het lijkt me bijna de enige logische verklaring.

Enig idee hoe ik de vulcombinatie kan checken? Zou het dan het vulkraantje moeten zijn die niet goed sluit? De keerkleppen hebben geen effect lijkt me.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Dit is lastig te testen als het alleen gebeurt tijdens of na het tappen van warm water.
Ik vermoedt dat er in de warmtewisselaar een opening/scheur is ontstaan tussen het warmwater gedeelte en het CV gedeelte.
Bij opwarming zet de wisselaar uit, de opening wordt groter en er loopt tapwater naar het CV circuit.
Een manier om het te testen is langdurig warm water tappen en daarna meteen de inlaatcombinatie dicht te zetten.
Als de druk dan niet oploopt dan probeer je hetzelfde nog eens met de inlaatcombinatie open/in normale stand.
Loopt de druk dan op dan zal de warmtewisselaar defect zijn.

Ik kan me niet voorstellen dat de vulcombinatie defect is.
Als dat zou zijn dan zou de druk altijd oplopen en niet alleen tijdens of na het tappen van warm water.
 

GREENSKiN

  • #5
Top, slim idee! Dat ga ik vanavond gelijk proberen als ik thuis ben. Laat het je weten.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
U hebt nog garantie, als u er zelf aan gaat werken loopt u kans dat de garantie vervalt.
 

GREENSKiN

  • #7
Toch even een update, zoals beloofd. Druk lijkt inderdaad niet toe te nemen wanneer de inlaat dicht zit, ook al is dat wat lastig te zien omdat de druk niet zo snel toeneemt. Moet echt op 0.1-0.2 bar afgaan.

ATAG is inmiddels langsgeweest en dacht in eerste instantie ook dat de platenwisselaar lek was. Maar zag vervolgens dat er een terugslagklep in het CV deel van de inlaatcombinatie zit, waardoor het systeem vacuum zou trekken. En is onverrichte zaken vertrokken.

Ik vond 't een logisch verhaal :) wel even gebeld met de leverancier, want waarom deze combi van ketel + inlaatcombi geleverd? Blijkt dat er toch geen terugslagklep in inlaatcombinatie zit. Wordt vervolg dus :)
 

Marcn88

  • #8
Raar verhaal in een inlaatcombi zit altijd een keerklep
 

Roykes

  • #9
Een inlaatcombinatie in het CV deel? daar zit nooit een inlaatcombinatie... post is een foto van je installatie. want nu word ik wel benieuwd..

Net wat marcn88 zegt er zit altijd een keerklep in.
 

GREENSKiN

  • #10
Excuus, inlaatvulcombinatie. De Raminex TBE-IVC

 

Roykes

  • #11
Ik zou dat ding los koppelen van je CV installatie.
echt een veilig gevoel geeft dit niet.
dus... een inlaatcombinatie in koudwater en gewoon een vulkraan in je cv leiding met een Vulslang ertussen.
ik denk dat je problemen dan ook opgelost zijn.


maar het lijkt er idd op dat hij daar die appendages water je cv cirquit gooit.
 