3wegklep doet het niet

Dodouma

  • #1
Ik heb een probleem met mijn Intergas hr combi. Ik loop echter tegen het probleem aan dat de ketel de driewegklep niet aanstuurt bij cv bedrijf. De driewegklep blijft in ww bedrijf staan, waardoor de cv system van warmlucht werkt niet goed. Iemand bekend met dit probleem?

Onderdelen:
Intergas Hr Combi
Honeywell driewegklep VC8010
Brink warmelucht system
Honeywell rond thermostaat

Ik heb gekeken naar de driewegklep en ben tevreden dat hij doet goed. De binnenwerks zijn niet stuk. Heb ook een andere motor opgezet maar de probleem blijkt hetzelfde.

Iemand ervaring met deze probleem?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Een intergas (tenzij antiek of een Prestige) heeft ook helemaal geen driewegklep...
 

Dodouma

  • #3
Beste Hessie,
Dat klopt, de ketel zelf heeft geen 3 wegklep...
Maar er zit wel en 3wegklep buiten de ketel. Om water naar de luchtverwarmer of warm water te sturen :-)
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Heb je een externe boiler dan? Omdat je het over een combi hebt...

Kun je anders even een foto maken van de installatie? En welke code geeft ie aan als je de thermostaat omhoog zet?
 

Dodouma

  • #5
Ik heb een external warmlucht verwarming system.
Hierbij de fotos van de installatie met cv vraag op ketel en warmwater vraag. de ketel doet het goed maar de 3wegklep blijft stil
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
De kans dat je het binnenwerk van de driewegklep moet vervangen is groot.
Het komt vaker voor dat deze blijven hangen.
Qua aansturing/regeling kunnen we er niet veel over vertellen,
we zien daar niks van terug op de foto.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Dit is geen driewegklep maar een tweewegklep. Zitten ook maar 2 buizen aan toch?

Hij zit er (inclusief bypass zo te zien) voor de MIT regeling (Minimale Inblaas Temperatuur) en zal inderdaad wel vast zitten.

Als je de MIT regeling niet gebruikt kun je hen ook vervangen door een stukkie pijp.
 

Dodouma

  • #8
Hi Hessie,
Ik denk wel dat een 3 wegklep is...komt 3 buizen aan...een soort T.
Ik ga kijken als hij stuk is...maar denk het niet omdat ik had de motor vervangen en dat heeft niet geholpen. Ik ga zien alsof ik kan de cartridge vervangen. Maar als ik druk op de lente lijkt mij wel werkend.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Je kunt het handeltje wel bewegen, maar de klep kan intern gewoon vastzitten.
Je voelt dus alleen de weerstand van de veer in de motor.
 

Dodouma

  • #10
Inderdaad was de klep stuk :-(
Bedankt iedereen voor alle hulp
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu