Boren in plafond, boor schiet door

Marc447228

  • #1
Ik was aan het boren in het plafond (beton) om de gordijnrails op te hangen. Bij het laatste gat schoot de boor na zo'n 4 cm opeens 2 centimeter door. Volgens mij detector liep er geen leiding. De stoppen zijn niet doorgeslagen en er stroomt ook geen water uit het plafond. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Kanaalplaatvloer.
Naden in het plafond om de 1200 mm?
 

Marc447228

  • #3
Ja, zit ik dan in een kanaal?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Ja.
In de dammen hoor je ook niet te boren, daar ligt de voorspanwapening.
 

Marc447228

  • #5
Op de dammen kreeg ik inderdaad een uitslag op de leidingzoeker, dus die heb ik ontweken. Wat is de minimale dikte van het plafond bij het kanaal, is dat 3 cm?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #6
Zo ongeveer wel.
 

Marc447228

  • #7
Dank Peter en Rola,
Het is me nu allemaal een stuk duidelijker.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #8
Met een goede hollewandplug kan daar prima een gordijnrails aan. Bv. zo eentje die je met een speciale tang uitklapt.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
Dat kan ook met een normale (goede) plug, daar heb je geen holle wand pluggen voor nodig.
Zeker voor een gordijn rails.
 

Marc447228

  • #10
Heb inderdaad een normale plug gebruikt, die bleef prima stevig zitten.
 