Doorvoer warm dak luchtdicht maken

Hharbers

  • #1
Als er in een warm dak achteraf een doorvoer(buis) gemaakt moet worden hoe maak je de dampremmer weer luchtdicht tegen de doorvoerbuis?

Warm dak opbouw van boven naar onder:
EPDM
(Afschot)PIR
dampremmer
plaatmateriaal
draagconstructie
steenwol tussen draagconstructie
gipsplaat

Met gatenzaag wordt gat gemaakt.
Buis wordt doorgestoken door dak
Onderzijde zichtzijde gipsplaat afgewerkt met kit/roset/etc
Bovenzijde waterdicht aansluiten aan EPDM en hoedje plaatsen

Je kunt echter de dampremmer niet luchtdicht aansluiten tegen de buis zonder de pir en dakbedekking veel groter open te maken.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Damprem zit niet op de juiste plaats, die hoort onder de steenwol te zitten.
Gat aan de binnenzijde groter maken zodat je de damprem vast kan plakken op de buis.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Je hebt een dubbele laag isolatie. Is niet gebruikelijk. Het kan wel echter de diktes die op je dak liggen zijn van invloed. Hoe dik is de PIR aan de dunne zijde en hoe dik is de glaswol.
 

Hharbers

  • #4
90 mm pir als isolatie

steenwol tussen dakconstructie is voor brandwerendheid, niet/minder voor isolatie.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Maar het isoleert wel en dat heeft weer invloed waar het dauwpunt komt te liggen.
Onderzoek of er een doorvoer te koop is zonder plakplaat dan kan je misschien van boven af de doorvoer in de dakvloer en de PUR isolatie met PU dicht kunnen schuimen.
 