Aardlek automaat camping

Theo57

  • #1
Hallo, als medebestuurslid van een kleine camping heb ik het volgende probleempje.
We hebben 40 kampeerplaatsen. Vanuit onze meterkast vertrekken er 3 kabels electra per kabel voor ongeveer 13 plaatsen. Deze kabels zijn op 25 ampere gezekerd en hebben alle 3 een aardlek schakelaar van 30 mA
Op iedere plaats is een kW/u meter geplaatst en een 6 ampere zekering.
Probleem is dat de aardlek vaak doorslaat. We weten dan niet van welke caravan/tent dat afkomstig is en moeten proefondervindelijk uitzoeken vanaf welke plaats het probleem komt.
Nu heb ik toestemming om per plaats een aardlekautomaat te plaatsen, van 6 Amp en aardlek 30 mA
Iedereen een eigen aardlek, als er een probleem is, zo opgelost.
Maar kan ik de aardelek schakelaar per lijn van 13 plaatsen laten zitten ?
Of loop ik kans dat die er nog steeds uit klapt bij een probleempje en schiet ik mijn doel dus voorbij om iedere plaats van een eigen aardlekautomaat te voorzien ?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
De aardlek per 13 plaatsen moet eruit.
 

DSR9500

  • #3
Een aardlek reageert op verschilstroom tussen fase en nul.

2aardleks in serie reageren dan mogelijk beide op de lekstroom. Tja dan gaat dus alsnog alles op die groep eruit en dat wil je nu net voorkomen :wink:

duidelijk zo ?
 

Theo57

  • #4
Bedankt voor jullie antwoorden.
Klinkt allemaal heel logsich natuurlijk.

Maar nu houden we wel 3 stukken kabel over van ongeveer 150 meter in een bos, zonder aardlek. Geen idee van hoe degelijk dat die kabel ingegraven is, die ligt er al 20 jaar.

Maar een dubbele aardlek kan natuurlijk ook niet, dus ik ga van het najaar beginnen met 1 hele groep, aardlek eruit en iedereen een eigen aardlekautomaat.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
150mA of 300mA selectieve aardlekschakelaar voor de kabel.
 