Werking Servomotor met Thermostaat

Wenzel

  • #1


Ik heb een vraag over de Heimeier 4968-01.000 (thermische servomotor met eindcontact 230V).
Eerst heb ik contact gezocht met de installateur die de Cv-installatie 12 jaar geleden gedaan heeft, maar helaas, bedrijf bestaat niet meer.
Situatie. Beneden vloerverwarming en boven radiatoren. Cv-ketel op zolder. In de woonkamer een Honeywell en een Danfos thermostaat.
De Heimeier is bij de verdeler gemonteerd in de aanvoerleiding voor de vloerverwarming. De bruine draad is in een contactdoos aangesloten op bruin/220 en de blauwe draad is aangesloten op een zwarte van Danfos-kabel en komt weer terug in de doos als blauw aangesloten op blauw/220. Twee dunne zwarte draden zijn niet aangesloten.
Danfos gebruiken we nooit, staat altijd op 25 graden. De installateur heeft ooit gezegd, zet hem altijd een paar graden hoger dan de Honeywell. De totale verwarming bedienen we dus via de Honeywell, staat meestal op 21 graden.
Ik begrijp de functie van Heimeier 4968-01.000 niet en waarvoor die dient.
Ik heb naar de specificatie gezocht, en ergens gelezen dat de servomotor spanningsloos gesloten is. Als ik het goed begrijp, betekent dat dan geen warm water stroomt de verdeler in.
In mijn opinie, als de Danfos lager zou staan dan de Honeywell, brandt de vloerverwarming niet omdat Heimeier geen stroom krijgt en is gesloten. In dat geval zouden alleen radiatoren boven warm worden. Als dat klopt, wat heeft dat voor nut? Beneden is het koud en in de slaapkamers warm.
Kan mij iemand uitleg geven? En bevestigen of ontkennen mijn redenering?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Een vreemde installatie.
In eerste instantie dacht ik aan een weersafhankelijke regeling, maar die is weer anders opgebouwd.
Uit het verhaal maak ik op, dat de stelmotor met eindcontact altijd onder spanning staat, dus open.
Het eindcontact (die niet aangesloten draden) doet m/.i. totaal niets, maar zou "normaal" de cv-ketel moeten schakelen.
De Honeywell thermostaat bepaalt nu of de cv-ketel aan of uit gaat.
Die hele constructie met de Danfoss thermostaat en de Heimeier stelmotor slaat dus nergens op.
Met die 2 thermostaten kan je ook geen goede onafhankelijke regeling maken voor boven en beneden.
M.i. kan je dat stelmotortje gewoon verwijderen: dan verandert er niets.
Het is in ieder geval een regeling, die door iemand is aangebracht, met erg weinig kennis over hoe e.e.a. geschakeld zou moeten worden om boven en beneden onafhankelijk van elkaar te regelen.
Geen wonder dat het bedrijf niet meer bestaat.....

Wat wilt u eigenlijk bereiken? Is het de bedoeling om de temperatuur boven en beneden onafhankelijk van elkaar te regelen. Daar zijn wel goede , werkende, oplossingen voor.
 

Wenzel

  • #3
Ik hoef niet de boven en beneden onafhankelijk te verwarmen.Het is goed zo, ook al het stom aangelegd is.
Het zit me gewoon dwars dat ik niet begrijp waarom het zo aangelegd is.

Maar klopt mijn redenatie dat als de Danfos hoger blijft staan dan de Honeywell dat de verdeler altijd warm water krijgt? En als de Danfos lager staat dat de vloerverwarming het niet doet?


Quote is overbodig, mod.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Draai nou gewoon dat motortje van die klep af en vergeet die Danfoss thermostaat, want dat heeft allemaal totaal geen zin.
 

Wenzel

  • #5
Oké, en dank voor je reacties.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #6
Wenzel schreef:
Het zit me gewoon dwars dat ik niet begrijp waarom het zo aangelegd is.
Een onlogisch aangelegde installatie, door iemand die blijkbaar zelf niet snapt hoe het zou kunnen, moet je ook niet willen begrijpen.
M.i. moet een installatie altijd zo zijn, dat de gebruiker het begrijpt en deze zelf goed kan bedienen.
 

Wenzel

  • #7
Je schreef even boven, draai maar eraf.
Als je mijn foto helemaal boven bekijkt, hoe moet het dan? Dan kom ik toch een stuk leiding tekort? Of gaat alleen de knop zelf af, maar dan zit ik weer met een gat in de leiding.

Sorry hoor, maar ik ben geen loodgieter :)
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #8
Motortje er af draaien, klep laten zitten. staat open, ook zonder motortje
 

Wenzel

  • #9
Sorry, maar ik begrijp dat afdraaien niet. Zal wel aan mij liggen.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #10
Wel eens een dop van een fles afgedraaid?
Nou dat is hetzelfde.
Mijn kleinzoontje van 1,5 jaar kan nog niet praten, maar een dop van een flesje afdraaien lukt al. Zo moeilijk is het dus niet.
Er komt echt geen waterstraal o.i.d uit die klep.

En nu stop ik......
 

Wenzel

  • #11
Dank je wel voor je tijd.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #12
Sorry DeGooyer, nu ga je echt te ver. Dat jij wel eens vaker zon ding hebt vastgehouden, wil niet zeggen dat het voor iedereen logisch is. Heel reëel dat er gevraagd wordt hoe het moet.

De wartel achter de motor (de stalen ring) kun je losdraaien met de hand of eventueel met een waterpomptang. De motor kan er dan af, en er komt geen water uit. Zonder motor staat de klep open.

Vervolgens kan ook de bijbehorende electronica weggehaald worden natuurlijk.
 

Wenzel

  • #13
Hessie heel erg bedankt voor voor je reactie. :prima:
Motortje heb ik meteen afgedraaid, en inderdaad komt er geen water uit.Ik heb het nog getest met de verwarming aanzetten en de buis werd warm ook voorbij die aansluiting.

Nogmaals bedankt. Als ik zo'n antwoord meteen had gekregen had ik niet zoveel ruimte verspeeld op het Forum.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu