Doorsnede aan en afvoer naar wandverwarmingsverdeler

Xrispeters

  • #1
Ik heb een wandverwarming (vergelijkbaar met vloerverwarming) met 6 verdeelkasten verspreid door het huis. De verdeelkasten krijgen allen een eigen aan en afvoerleiding naar de verwarmingsketel.

Het benodigde vermogen voor de kast met de grootste aangesloten ruimte is 5050 Watt.
Volgens mijn leverancier is als aan- en afvoerleiding 26x3 AKB buis (dus 20 mm binnendoorsnede) geschikt.

Ik heb berekend, dat de stroomsnelheid in deze buis maximaal 2m/s moet zijn om voldoende vermogen te leveren voor de grootste buis (bij een temperatuurspreiding van 7 graden; 40 graden aanvoer, 33 graden afvoer).

Zijn deze buizen goed gedimensioneerd?
 

Marcn88

  • #2
Ik zal naar 32mm gaan ook met het oog op de toekomst met de 2m/s zit je aan de max van de leiding en houd rekening met de hulpstukken deze verkleinen de binnendiameter ook nog is een keer
 