Garage vloer/fundering

Hobby Bob

  • #1
Hallo

Ik ben van plan om een garage te gaan bouwen nu wou ik jullie advies, tips, ideeën hebben.
Het word voor mij een forse garage 9x9 meter.

Constructie van de garage word van stalen balken gemaakt ipe 180. staanders met voetplaten zet ik vast op de betonvloer met chemische ankers. (draadeinden)

opbouw betonvloer.
- 13 gaten boren 25cm tot 2meter het vaste grond.
- in de gaten pvc buizen doen rond 250mm tegen instorten.
- pvc bewapening staal poeren rond 150mm.
- buizen vullen met beton.
- zandbed aanbrengen +-30 cm goed aan trillen.
- Isolatie leggen tempex platen 80mm
- Folie beton ijzer matten 6mm 100x100 maaswijdte
- Afstand houders 2e beton ijzer matten 6mm 100x100
- 20 cm beton storten.
Om heen natuurlijk bekisting voor het beton.

Hoor graag een reactie van jullie tegemoet over mijn idee van de garage vloer

alvast bedankt

Groet Bob

 

Hobby Bob

  • #2
Heb ook nog een tekening van constructie met afmetingen.
Ik heb deze al voorgelegd aan een constructeur van een bedrijf die de spanten levert.
De middelste ligger word vervangen door ipe 240 als het vrij overspanning wordt. als er een staander in het midden komt dan blijft het ipe 180.


 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Daar hebt u toch een vergunning voor nodig?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Ik vind het aantal palen wel erg weinig, aan de hand van sonderingen kan een geotechneut of constructeur het draagvermogen bepalen. Tgv de pvc buis heb je geen kleef, dus alles staat op de punt.
 

Hobby Bob

  • #5
Jan schreef:
Daar hebt u toch een vergunning voor nodig?
Hij is vergunningsvrij ik heb nogal aardig wat grond wat niet bebouwd is en je mag tot 5 Meter hoog als je aantal meter uit de erf grens blijft.

Maar ik heb wel bij de gemeente een voor overleg aan gevraagd omdat ik een aparte inrit moet aanvragen, daar heb ik wel een omgevingsvergunning voor nodig.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Vergunningsvrij houdt niet in dat je niet aan de voorschriften hoeft te voldoen.
Je investeert een aardig bedrag, schakel voor een klein percentage van dat bedrag dan ook een constructeur in.
 

Hobby Bob

  • #7
Rola schreef:
Ik vind het aantal palen wel erg weinig, aan de hand van sonderingen kan een geotechneut of constructeur het draagvermogen bepalen. Tgv de pvc buis heb je geen kleef, dus alles staat op de punt.
Met die pvc buis klopt wel maar ik doe ze er in tegen instorten en ik heb het wel eens vaker gezien dat ze zo doen. of heb jij ander idee, ipv direct storten.

Waar zou ik nog meer palen bij zetten dan, ik weet natuurlijk dat je hier op forum niet snel uitspraken over gedaan worden. Maar toch wat advies.

Onder elke staander komen sowieso poeren/palen.
Anderen heb ik verdeeld voor de druk van de vloer te verdelen.

Groet Bob
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Er is met die palen een puntbelasting die normaal over de fundering verdeeld is, een buis van 125 mm kan niet dienen als een goede fundering.
Met een stevige poer onder de buizen kan het wel, eventueel een buis van 150 mm gebruiken voor op de poer, zoiets als op de foto.

 

Hobby Bob

  • #9
De duiker buizen zijn 250mm en bewaping is 150mm iets meer puntbelasting.

Poer die jij hebt op de afbeelding moet ik die dan nog op het vaste grond zetten en dan gaan verlengen. vaste is bij mij op 2meter dat word een heel gat daarom had ik ook voor om gaten te boren gekozen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Sorry ik heb de maten van de buizen verkeerd geschreven.
Blijft voor mij toch over dat ik de buizen gevoelsmatig aan de dunnen kant vindt, maar ik ben geen constructeur.
Als het bij mij zelf zou zijn zou ik er een constructeur uit de omgeveing bij halen, die kent meestal de grondsoorten en weet ook hoe diep de fundering moet komen.
 

Hobby Bob

  • #11
Hallo

Misschien een beetje een noob vraag.

Maar door voorbeeld van Jan met prefab poer heb ik andere inzichten gekregen wat misschien ook nog wel makkelijker is dan gaten boren en goedkoper.

als ik van deze prefab beton poeren onder de staanders zet. zou dit dan ook werken als fundering voor de constructie.
Dan de vloer erom heen storten.


Afmeting Voetplaat 60x60x20 cm

Afmeting Opstort 30x30x60 cm

Dit is gewoon een idee om te vragen of dit mogelijk is.

Alvast bedankt
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #12
Dat is afhankelijk van de grondslag.

Schakel nu gewoon een constructeur in als je dit allemaal niet weet
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu