Beste Klussers,

Ik ben bezig met een (grote) verbouwing, waar ik een centraal afzuig systeem ga aanleggen.

Nu zit ik met het volgende in mijn ontwerp:

Woonkamer met open keuken heeft een totaal oppervlakte van ongeveer 46m²
Hiervoor zou ik ongeveer 150 m³/u moeten afzuigen.

mijn vermoeden is dat ik dit niet ga redden met 1 afzuigpunt van 150mm doorsnede.
is het verstandiger om 2 afzuigpunten te maken van elk 125mm, en zo ja, mag deze uitkomen op 1 buis van 150mm ?

dus afzuigpunt 1 van 125mm met een 125mm spiropijp naar een verloop T van 125-125-150 en dan verder met 150mm naar de box ?

ter info:
het wordt een type-C afzuiging, dus natuurlijke toevoer, mechanische afvoer met een afzuigbox met ingebouwde sensoren/kleppen per kanaal.

Alvast bedankt voor de reactie's.

Titel aangepast om verwarring met een centraal stofzuigsysteem te voorkomen - mod
 

Rene2807

  • #2
Iemand een idee op bovenstaande vraag ?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #3
Is er in de keuken geen afzuigkap?

De capaciteiten ken ik zo niet uit m'n hoofd. Die kan je vast op internet terugvinden. Een T-verbinding kost capaciteit. Een Y of broekstuk lijkt me beter.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
En waar komt dat vermoeden dan vandaan dat het niet zou lukken?

De luchtsnelheid gaat in de richting van ca. 2,5 mrt /sec dat zou geen probleem moeten zijn.

Met 2 afzuigpunten op een zelfde maat buis zal de snelheid in de buis van 150mm het zelfde blijven.
ventielen alleen makkelijker in te stellen.