H-profiel met betonnen liggers

Rene2807

  • #1
Voor de bovenverdieping worden er betonnen liggers met voorgespannen wapening geplaatst, met daartussen betonnen elementen.

Nu wordt er voor een overspanning tussen woonkamer en keuken een stalen H profiel geplaatst.
Constructeur heeft berekend dat dit een HEA200 moet worden.

Als ik de betonnen liggers in het H profiel plaats, dan hou ik in het plafond een stalen riggel (dikte van H profiel) in zicht.
Het plafond wordt gestuukt, dus ik zal ook wat moeten bedenken om het stuc over het ijzer te krijgen.

Is het toegestaan om de betonnen ligger aan de onderkant (voet)een rand af te slijpen, zodat de onderkant vlak komt met de onderkant van het H profiel ?

Ik was van plan om een stuk gipsplaat van 9mm te lijmen aan de onderkant van het H profiel, zodat hier over heen gestuukt kan worden.

Om dit vlak te krijgen met de liggers, zou ik de liggers dus bijna 2cm moeten afslijpen aan de onderkant, dit lijkt mij best veel....

Hebben jullie een idee hoe dit te doen, of kan ik gerust de beton liggers afslijpen aan de onderkant ?

Alvast bedankt voor het meedenken.

Grt Rene
 

Marcn88

  • #2
NIET slijpen aan de h balk deze verliest dan in kracht, ik zou er een strook fermacell plaat overheen zetten en deze laten mee spuiten
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
En ook niet slijpen in het beton.
 

Rene2807

  • #4
De stalen H balk laat ik sowieso intact.

Toch zie ik op vergelijkbare foto's, dat er toch ongeveer 1cm van de onderkant van een beton ligger wordt afgeslepen om onderkant vlak te krijgen met de H profielen 🤔

Zou dit zoveel van de kracht verliezen ?

Ik kan mij voorstellen dat de dikte van het beton ook bepaald word door de overspanning, en dat het eind van een ligger minder kracht hoeft te hebben dan bijvoorbeeld het midden ?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Dan is je brandwerendheid gereduceerd naar 5 minuten.
Ook moet voorspanwapening rondom voldoende in de beton zitten om de kracht te kunnen overdragen.
Meer stuc tegen je plafond of een verdikking accepteren.
 

Rene2807

  • #6
Brandwerendheid.....🤔 interessant.
Hier had ik nog niet aan gedacht.....

Waardoor wordt de brandwerendheid eigenlijk door bepaald ?......wordt dit ook beïnvloed door een cm extra dekking te storten op de liggers ?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #7
Ja. Hoe meer beton er tussen het staal en de brand zit, des te langer duurt het dat de kritische temperatuur bereikt wordt.
Voorspanwapening is hier gevoeliger voor dan traditionele wapening.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #8
Je kan er beter gewoon een plafond onder maken als het perse gelijk koet
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #9
Zijn de betonnen broodjes in een iets dikkere variant verkrijgbaar?

Let erop dat de stalen balk afgewerkt moet worden voordat je erover kan stucen. Het gaat dus over een groter hoogteverschil dan de 10mm onderflens.
 

Rene2807

  • #10
De broodjes zijn er niet in een dikkere variant, maar ik begrijp je ook niet wat dat voor voordelen geeft eigenlijk....

Ik zat te denken om een gipsplaat te lijmen onder het H profiel, dan kan dat gestuuct worden.
Dan wordt het totale hoogte verschil 1,9cm.
Dat lijkt mij dan weer vrij veel om op te vangen met stuuc 🤔

Dus toch maar in het zicht houden lijkt mij de beste oplossing.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #11
Als de broodjes ook 2cm dikker zouden kunnen (aan de onderkant), komen die weer gelijk met de stalen balk. Dan heb je alleen de liggers op te vullen.
 

Rene2807

  • #12
De broodjes zijn er volgens mij alleen in een vaste maat te krijgen.
Dus geen idee hoe ik de broodjes 2cm dikker moet maken.

Dit zou ik met gipsplaten kunnen doen, maar dan kan je net zo goed direct een vals plafond maken.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #13
Ik ben dit vloersysteem nog nooit in nieuwbouw/verbouw tegen gekomen, dus ik weet niet precies wat er allemaal te koop is.

Als ik het zo hoor is uittimmeren en het hoogteverschil accepteren het handigst. Misschien kan je iets bedenken waardoor het juist een karaktereigenschap wordt? Denk aan een doorgaande lijn van balk naar de wand of een ensuitedeur oid.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu