Vloerverwarming aanvoer-retour ROBOT vloerverwarming

Luuk-V

  • #1
Beste mensen,

Opnieuw een vraag over aanvoer- en retourwater. Ja, ik heb de andere topics gelezen, maar ik kom er nog niet uit.

Situatie:
- 30 m² woonkamer, vloerverwarming als hoofdverwarming
- Vorig jaar geinstalleerd door vakman
- Pomp aangesloten door installateur die voor iets anders kwam (lang verhaal)
- Hele winter gestookt, langzaam opwarmen zoals verwacht maar ik heb het niet koud gehad.
- Sinds vandaag een pompschakelaar in huis; deze wilde ik aansluiten met de voeler op de aanvoer van het cv water.
- Bij testen merk ik dat het buisje van (volgens mij) het retour cv water als eerste warm wordt. Klopt dit??

Plaatje komt uit de handleiding:


Hartelijk dank voor het meedenken!

Groeten,
Luuk
 

Marcn88

  • #2
B uit uw plaatje is de aanvoer en dient als eerste warm te worden dit staat ook in uw eigen plaatje daarbij is bij een a label pomp eigenlijk geen pompschakelaar vereist
 

Luuk-V

  • #3
Beste Marc,

Bedankt voor je snelle antwoord.

Waarom is bij een A label pomp geen schakelaar vereist? Is hij zuinig genoeg (ik kon geen verbruiksgegevens vinden) of is het schadelijk?
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Luuk-V schreef:
Waarom is bij een A label pomp geen schakelaar vereist?
Een label A pomp (van welk merk dan ook!) moet je niet schakelen met een pompschakelaar. Dat zou de werking van dergelijke pomptypen behoorlijk verstoren.
Hetgeen een pompschakelaar doet, is momenteel eigenlijk ingebouwd in een label A pomp: deze regelt zichzelf terug naar een laag toerental indien er geen warmte gevraagd wordt.
Pompschakelaar is alleen van toepassing bij label B (of minder) pompen.
 

Luuk-V

  • #5
Bedankt!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Omdat je eerder aangaf dat punt H bij de pijp het eerste warm wordt:
Welk deel wordt het eerst warm:
Het ventiel boven de pomp bij punt B
of
Het ventiel bij punt C

Normaal gezien moet dat punt B zijn bij draaiende pomp.
Als je de pomp toevallig hebt uitgeschakeld door de overbodige externe pompschakelaar dan kan punt H inderdaad warm worden.
Als punt H toch warm wordt zonder de externe pompschakelaar dan zijn de aanvoer en retour verkeerd aangesloten.
 

Marcn88

  • #7
Dan zal nog als eerste punt b warm worden
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Klopt, maar als leek voel je vaak het eerste aan de punten waar je goed kunt voelen.
Daar waar je zou moeten voelen, direct op het staartstuk van het aanvoer ventiel, daar kun je niet goed bij.
 

Luuk-V

  • #9
Misschien was mijn plaatje niet helemaal duidelijk, maar ik bedoel dat punt C als eerste warm wordt, ten opzichte van punt B.
Punt H heb ik niet gevoeld, de installateur zei dat dat een bypass is van het warme water; door hem open te zetten 'recycle' je water dat terugkomt uit je vloer en wordt je verwarming efficiënter. Als ik het goed onthouden heb...

Toevoeging:

Ik heb nog een keer gemeten; als ik het inregelventiel dichtdraai en de CV aanzet dan wordt C niet warm, als ik H wel open zet wordt juist C wel warm. Draai ik H weer dicht dan is binnen een paar seconden C weer koud. Ik snap de stroomrichting gewoon niet, kan iemand dat uitleggen? Er staat een pijltje op H die naar links wijst Overigens allemaal zonder de pompschakelaar, die gaat retour :)

Sorry voor de onwetendheid :roll:
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
De regelaar op punt H moet juist open staan (of ingeregeld worden) voor een juiste werking van het systeem.
Het retourwater loopt door deze regelaar, en via thermostaatventiel punt B wordt er warm water aan bijgemengd.

Je laatste toevoeging klopt helemaal met de werking.
Houdt er goed rekening mee dat de ventielen met witte knoppen in de retour zitten en niet in de aanvoer.
De stroming is dus vanuit de onderkant van ventielen G,
door ventiel G en dan door H richting B.
Bij B wordt er vanuit boven warm water toegevoegd,
het "overschot" aan water gaat er bij C weer uit.
 

Luuk-V

  • #11
Super, dankjewel! De installateur komt over een aantal weken de boel omdraaien :)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu