POMP MET MEMBRAANVAT ?

Karine

  • #1
We hebben hier een DAB POMP MET MEMBRAANVAT(AQUAJETCOM 82M-20 L GWS H) en sinds gisteren springt deze af en toe aan terwijl er geen water verbruikt wordt.
Ik heb al de kranen al dichtgezet dus langs daar kan geen water weg en terug naar de regenput kan ook niet want daar zit een terugslagklep.
Wanneer je aan het membraanvat gaat luisteren hoor je vanbinnen wel iets borrelen.
Hoe kan het dat ondanks alles is afgesloten dat de pomp nog af en toe aanslaat ?

Is het trouwens een optie om het vat te verwijderen en de pomp zo te gebruiken ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een terugslagklep kan lekken.
Het vat zorgt ervoor dat er vertraging zit tussen vraag en het aanslaan van de pomp en het stoppen van de vraag en stoppen van de pomp.
Zo worden grote vallen en pieken opgevangen en functioneer het veel rustiger, zonder vat is niet goed voor de installatie, en de boel word er niet rustiger van.

Je zal eerst moeten kijken of de druk niet daalt terwijl de pomp niet loopt, en de uitgang dicht staat.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Zit er ook een terugslagklep op de aanzuigkant van de pomp?
 

Karine

  • #4
Op de uitgang staan twee kranen die zijn afgesloten.
Aan de aanzuigkant zit een recente terugslagklep.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Lijkt er dan op dat de klep lekt.
 

Marcn88

  • #6
Vat kan ook nog defect aan t raken zijn
 