Onderkant radiator blijft koud

Radiator_eindhoven

  • #21
Bedankt voor je reactie. We gaan in ieder geval de twee opties verder onderzoeken!

De situatie van voorheen kennen we wel, het huis zat ook voor onze aankoop al jaren in de familie en het is er naar ons weten nooit echt koud geweest. 22 graden is ook voor ons wat veel, maar als je na dagen stoken nooit hoger dan 17/18 graden uitkomt klinkt dat voor ons (maar we zijn leken) vreemd.

De CV-ketel heeft vorig jaar voor het laatst onderhoud gehad, maar het is de onderhoudsman toen niet opgevallen dat de overstort lekte (terwijl de houten planken op de vloer nu al helemaal rot waren door het druppende water)..

De ketel is overigens uit 2002/2004..
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #22
Lucht in de leidingen is ook nog steeds een optie, zit er ergens een stuk leiding op een hoog punt die niet goed ontlucht zou kunnen worden. Dus verder kijken dan alleen de radiatoren of de ketel.
 

Marcn88

  • #23
Begin eerst eens met waterzijdig inregelen oftewel het in balans brengen van het cv systeem
 

Radiator_eindhoven

  • #24
Bedankt @Frank, wederom voor je tips!
@Marcn88: hoe zouden we dat moeten doen?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #25
Dat is bijna onmogelijk voor een leek, en een oude installatie zonder dubbel instelbare ventielen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #26
Is die ketel met warmwatervoorziening?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #27
Wij hebben ook pas een "nieuwe"oude woning gekocht, en ook daar hadden de vorige bewoners eigenlijk geen problemen met de verwarming.

Uiteindelijk heb ik de hoofd aanvoer en retour in de kruipruimte omgewisseld,
de vloerverwarming compleet omgebouwd (heel veel werk),
radiatorkranen vervangen voor instelbare, de regeling aangepast en nog wat andere zaken.
Nu wordt het pas comfortabel warm...
 

Marcn88

  • #28
Radiatoren inregelen kan om t te proberen gewoon met de kraan zelf gebeuren zonder dat deze dubbel instelbaar zijn gewoon om te proberen of het dan beter word mocht dit zo zijn kunnen eventueel de kranen vervangen worden voor dubbel instelbare
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #29
Ik weet hoe het werkt, maar als jij zin hebt om het in een voor een leek duidelijk verhaal hier neer te schrijven, dan ga je gang.
 

Radiator_eindhoven

  • #30
Bedankt voor al jullie tips! Fijn dat iedereen mee wil helpen met het probleem.

Inmiddels zijn we er achter dat de ketel eigenlijk iedere 5 minuten van '0' naar '-.' springt: hij stopt steeds met opwarmen, wacht even en gaat dan weer verder.

Als we de ketel in teststand zetten wordt het al iets warmer, maar hij blijft steeds switchen tussen deze twee standen. Hij blijft dus niet continue verwarmen!
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #31
Merk en type ketel?
 

Radiator_eindhoven

  • #32
Nefit ecomline hr classic
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #33
Geeft hij geen storingscode ?
 

Radiator_eindhoven

  • #34
Nee, niks
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #35
Ik denk trouwens dat de driewegklep stuk is.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu