Radiator maakt hard brommend geluid

Eef6

  • #1
Hallo allemaal,

Mijn radiator maakt een hard brommend geluid. Dit is zo vervelend dat ik hoop hier een oplossing te vinden.

- Het geluid komt niet uit de CV ketel (merk: intergas)
- De radiator in de woonkamer staat helemaal open, in de andere kamers niet. Het geluid begint als de verwarming aan wordt gezet. Als ik een van de andere radiatoren een stukje open draai stopt het. Na een tijdje komt het weer, dan moet ik een radiator weer meer dicht of verder open zetten om van de herrie af te zijn (wat ik niet wil, want de andere kamers hoeven niet verwarmd te worden)
- Het geluid is het hards bij een radiator met thermostaatkraan. Deze knop heb ik vervangen met een andere knop, maar nu is het geluid ook in de gang!
- De verwarming is recent ontlucht, ketel is nagekeken
- De druk op de ketel is rond de 2 bar

Heeft iemand een iedee wat mij kan helpen dit geluid te voorkomen?

Alvast erg bedankt!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Het komt me bekend voor als een geluid dat optreedt wanneer een radiatorthermostaat verkeerd om zit. Dus de stroming door het afsluitgedeelte precies tegenovergesteld is aan de richting die door de pijl aangegeven wordt. Het geluid ontstaat dan precies op het moment dat de thermostaat de stroming nét aan het afsluiten is.

Heb ik ook gehad toen ik een verkeerd model (haakse) thermostaatkraan had gemonteerd op enkele van mijn radiatoren.

Oorzaak kan liggen in een verkeerde of verkeerd gemonteerde thermostaatkraan, maar ook in een verkeerd aangesloten systeem waardoor de stromingsrichting in (een deel van) het systeem verkeerd om ligt. Dergelijke problemen zijn op dit forum al vaker voorbij gekomen.

Of dit in dit geval de werkelijk oorzaak is weet ik niet, maar daar hebben de vakmannen vast nog wel een idee over. :wink:
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Ga daar maar gewoon van uit.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Toevallig pas de ketel vervangen? Dan zijn daar de leidingen per ongeluk verwisseld.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Tttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrr geluid dan zitten de leidingen omgewisseld 100%.

John
 

Eef6

  • #6
Bedankt voor de reacties.

De leidingen zijn volgens mij niet verkeerd om aangesloten, want de leiding die naar de radiator gaat voelt warmer dan degene die er vanaf komt.

De radiatorkraan kan best de oorzaak zijn, dus die ga ik eens vervangen :)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Als er meer radiatoren achter de leiding zitten dan kan er toch een radiator verkeerd aangesloten zijn, dat bij de ketel de aanvoer warmer is dan de retoer zegt dus niet zoveel.
Voel het eens bij de radiator.
 

Theumz

  • #8
Beste Eef6,

Dit is exact hetzelfde probleem wat wij nu ervaren. Als de ketel 's morgens opstart, begint de radiator in onze slaapkamer te brommen. We hadden nooit eerder last van dit gebrom en we hebben niets veranderd, dus omgewisselde leidingen lijken niet de oorzaak. We hebben de kraan eens losgemaakt en geklopt met een hamer omdat we dachten dat er misschien kalkafzetting zat, maar dit heeft niet geholpen.

Hoe heb jij het uiteindelijk kunnen oplossen?
 

Service Monteur Jurgen

  • #9
Ergens een bypass in het cv systeem ? Wel eens meegemaakt dat daar het gebrom vandaan kwam.
na vervanging geen lawaai meer.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu