Vloerverwarmingunit niet op temperatuur te krijgen

Bobke

  • #1
Type ketel: Nefit Smartline Basic HR(C) uit 2008 (?)
Staat op 100 % pompvermogen (melding L-- in installateurs menu)

Mijn vloerverwarmingverdeler wordt niet warmer als 40 graden. De thermostaatkraan staat helemaal open op 50 graden ingesteld. Heb het ventiel gecontroleerd, deze gaat helemaal open en dicht. Voetventiel op de verdeler staat ook helemaal open. Verdeler is ontlucht.

Pompschakelaar staat op stand 3 (maximale stand).

Beide 2 groepen staan ook helemaal open, ook deze ventielen heb ik gecontroleerd en lopen goed.
Pompschaklaar is aanwezig op aanvoerleiding.



Situatie: thermostaat op 26 grafen gezet gedurende een uur. Verder alle radiatoren dicht en ramen / deuren open.
Temperatuur in de verdeler wordt niet warmer dan 40 graden.
Temperatuur op aanvoerleiding wordt 54.5 graden. Retourtemperatuur in de 2 groepen wordt niet hoger als max 22 graden. Dit terwijl de aanvoerleidingen wel duidelijk warm aanvoelen.





Conclusie: zitten de leidingen dicht ? Waarom komt de temperatuur in de verdeler dan niet boven de 40 graden ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Pomp snelheid is te hoog.
2 groepjes, hoeveel M2 zit daar achter?

Bij verstopte slangen zou de temperatuur van de retour oplopen omdat er geen stroming is over de vloer.
40 graden in en 20 uit is een te hoge afgifte.Dus waarschijnlijk te veel slang of zeer slechte isolatie.

Waarom moet de aanvoer omhoog?
 

Bobke

  • #3
Dus ? Schakelaar van stand 3 terug naar 1 ?
Eerlijk gezegd zou ik dan juist verwachten dat de retourtemp in de groepen hoger is bij een hogere pompsnelheid.
Over de isolatie kan ik geen zinnig woord zeggen. We wonen er net 2 jaar.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De verdeler mengt water uit de vloer met het aanvoer water uit de CV.

De pomp doet een vaste hoeveelheid door de vloer.
Voer je minder water in dan er door de pomp gaat dan word er dus meer water uit de retouren van de vloer bijgemengt.en gaat dus de aanvoer temperatuur omlaag.

Voer je even veel water in als de pomp verplaatst dan zal de menging 0 zijn en dus de mengbalk even warm zijn als de aanvoer van de CV.

Waarom moet de temperatuur omhoog?
 

Marcn88

  • #5
Normaal gesproken is 40 graden de vloer in meer dan voldoende als u t hier niet warm mee krijgt kun je de vvw beter links laten liggen
Maar als u de verwarming net voor de 1ste keer opstart is de vloer steenkoud en zal dus langere tijd vrij koud retour water teruggeven die dus in de mengbalk weer gemengt wordt met warm water vanuit de ketel, dit proces zal enkele uren in beslag nemen, geef t dus de tijd voordat de retour vanuit de vloer warmer zal worden [/url]
 

Bobke

  • #6
Aangezien de thermostaatknop op 50 staat en de temp op de verdeler niet boven de 40 komt vermoedde ik dat er iets mis was, vandaar de vraag. Ik zal de schakelaar op 1 zetten en afwachten verder. Kan idd zijn dat in de ijskoude vloer het een aantal uur duurt.
Bedankt voor de antwoorden.
 

Bobke

  • #7
Na de koude dagen van een paar weken geleden was het werken om de retour boven de 22 graden te krijgen.
Aangezien de verdeler is aangesloten op een aantal aftakkingen van 15mm leiding heb ik het vermoeden dat hij niet voldoende druk krijgt.
Is mijn verdeler hydraulisch neutraal aangesloten of aktief ?
Of laat ik het anders vragen: wat moet er veranderen aan de aansluitingen om hem hydraulisch aktief te maken ?
Wellicht dat dat helpt om voldoende flow te genereren.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Als de aanvoer de 40 haalt, hoef je het daar niet te zoeken.

Ik herhaal de vraag: Hoe lang zijn de vloer slangen? Of anders gezegd, hoe groot is de te verwarmen vloer?
 

Bobke

  • #9
Vloeroppervlak ca 20 m2, verdeeld over 2 groepen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dan kan het bijna niet anders dan dat de boel vervuild is.
 

Bobke

  • #11
Als ik nou wil gaan spoelen kan ik dan gewoon de blauwe slang op de onderste koppeling losdraaien ? Wel eerst thermostaatkraan en voetventiel dicht natuurlijk..

Dus losdraaien van de koppeling onder de kranen / temperatuurmeters ?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #12
Wordt de vloer warm?
Helemaal of gedeeltelijk?

Bij vervuiling zou het wel toevallig zijn als beide groepen evenveel vervuild zijn, of het moet helemaal dicht zitten.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Probeer de retour eens helemaal dicht te draaien, en daarna een klein stukje open.
Het kan zijn dat het dan wel beter werkt.
 

Bobke

  • #14
Nee werkt nog steeds niet.
Van alles al gedaan.. retour geknepen, pompsnelheid van 13 naar 2 naar 1 gezet.. geen resultaat.
Als de aanvoerbalk warm is (lees: 35 a 40 graden) is de retourtemp in de slangen niet hoger dan zo'n 22 à 23 graden.
Groepafsluiters allebei gecontroleerd en werken prima.
Voetventiel werkt ook naar behoren (bij dichtdraaien hoor je het water harder suizen). Thermostaatknop zit ook niet geblokkeerd zodat het pinnetje blijft hangen.

Kan ik de groepafsluiter losdraaien van de verdelerbalk om zo te spoelen ? Heb wel eens gehoord dat een kraanstuk maatje 1/2 duims hier zo op gedraaid kan worden..
 