Marcn88

  • #21
De kranen diede 26,6 doen nog een tikje knijpen dan is de vv goed ingeregeld ivm alle temperaturen op de retourslangen gelijk dus de warmte afgifte is overal gelijk. Voor het ketelvermogen tel alle vermogens van de afgiftesystemen bij elkaar op +10% en stel de ketel in op dit vermogen
 

Werner38

  • #22
Hallo marcn88,

De wittekranen staan nu op 29.0 27.2 27.6 27,6 29.0 graden
Onderste afsluiters staat allemaal open

Vermogen op 16kw

Met de infra rood de de vloer temprateur meten ligt tussen de 23 en 24 graden gemiddeld ,dus dat lijkt me goed .
Ik ga de komende tijd het verbruik gas ij degaten houden

Vlgs staat alles goed , mocht dat niet zo zijn , reaktie mag altijd
Mag ik je bedanken voor het helpen
Mvg werner38


Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
 