Intergas prestige CW6 probleempje

Vivago73

  • #1
Beste allemaal,
Ik hoop dat ik via dit forum het volgende probleem dmv jullie ervaring en kennis kan oplossen.

Sinds 2 maanden hebben we een intergas prestige cw6 hangen en had het lichte vermoeden dat de boiler niet goed functioneerde. Nu treden de volgende problemen op:

Wanneer de parameter 1 op afstelling 4 staat (Prestige) gaat de ketel via programma 6 het tapwater opwarmen echter zit hier geen rem op, het water wordt tot het kookpunt opgewarmd, de drukmeter gaat schokken en de ketel springt op servicecode 11 of blokkeert (code 1).

Wanneer ik parameter 1 op afstelling 3 zet (Kompakt solo HR) werkt de CV ketel prima echter zonder warm tapwater natuurlijk.

Als ik nu de warme kraan open zet en de ketel vervolgens weer terugzet via parameter 1 op afstelling 4 springt de ketel aan en verwarmt het water volgens programma 6 op een normale manier, dit gaat puur via de ketel (denk ik) en de boiler komt hier niet bij kijken. Als ik nu de warmwaterkraan dicht draai verwarmt de ketel vervolgens door tot weer het kookpunt en krijgen we weer code 11.

Voor zover mijn logische beredenering gaat heb ik dus het vermoeden dat het probleem in of bij de boiler ligt maar corrigeer me alsjeblieft als ik er naast zit. Ik weet dus niet wat en waar exact het probleem ligt.

Ik zou erg blij zijn met jullie commentaar en advies.

Met vriendelijke groet
Victor
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Garantie.
 

Vivago73

  • #3
Natuurlijk ......maar daar hebben we de komende twee weken niets aan voordat er iemand komt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Maar als je wel wat doet vervalt garantie.
Het is natuurlijk belachelijk dat er pas met 2week iemand komt.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Mogelijk is heel eenvoudig te zien of de boiler thermostaat of sensor uit de pijp is gevallen.

Het klinkt alsof de temperatuur in de boiler niet wordt gemeten waardoor de ketel geen informatie krijgt.

Vr Gr en succes ermee.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Of de stroningssenor blijft hangen.
 

Vivago73

  • #7
Dank voor jullie reactie, ik ga het voorzichtig eens bekijken....😉
 

Marcn88

  • #8
De stromingssensor/schakelaar blijft hangen, als namelijk de tapboiler opgewarmd zal worden zou die een code 7 geven
 

Harryvdmeer

  • #9
Wat is precies de oplossing geweest voor dit probleem?

Vriendelijke groet, Harry
 

Marcel28

  • #10
Had hier het zelfde probleem...uit eindelijk was de oplossing voor mij de pomp van de boiler.probleem had ik niet constant pomp liep met regelmaat vast en gaf hier door code 11.

Kan je controleren door de pomp op 220 constant aan te sluiten.draaid deze niet of slecht kan dit zeker het probleem zijn.

Mvg marcel
 