Goedemiddag,

Ik heb een kleine keuken ongeveer 9 vierkante meter en hier heeft de vorige eigenaar vloerverwarming in gemaakt met buizen in de vloer.

Ik heb hier vorig jaar een RTL ventiel tussen laten zetten omdat hier altijd een thermostaat knop tussen gezeten heeft.

Omdat de vloer net opnieuw betegeld was heb ik de RTL knop altijd op standje 2 laten staat en dit werkte prima. Vloer werd voelbaar warm. Geen probleem.

Maar nu met het aankomende koudere weer ben ik de verwarming weer gaan gebruiken nu tikt en trilt de RTL klep zeer hard. Je kunt het echt voelen als je hem aan raakt. Als ik vervolgens de knop iets verdraai is het over maar na een tijdje begint het weer. Er is niks veranderd aan de installatie en heeft het het vorige winter prima gedaan.

Als ik de knop op standje 5 zet is het probleem over maar ben bang dat dit te warm is voor de vloer?? Of kan dat wel?

Wat kan ik hier aan doen?
 

Marcn88

  • #2
Waarschijnlijk zit devrtl kraan tegen de stromingsrichting in er staat een pijl op de kraan die moet met het water meelopen
 

StievenP

  • #3
Het tikken en trillen doet het pas deze winter. Vorig winter heeft de klep geen geluid of iets degelijks gemaakt. Dan is het raar dat deze het nu wel in 1 keer doet.
 

StievenP

  • #4
Iemand anders toevallig nog een idee wat het probleem kan zijn?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Meestal is het tikken van de kraan toch echt een kraan die tegen de stroming in gemonteerd is.
Hij doet dit tikken alleen als hij bijna dicht staat. Bij helemaal open of helemaal dicht heb je geen problemen.

Andere optie is dat de kraan gewoon kapot is.
 

StievenP

  • #6
Hoe kan ik zien welke kant het water op stroomt? Er komen in totaal 2 buizen uit de grond.

Op de buizen waar de klep tussen zit staat wel een R op dus ga er vanuit dat dit de retour is. Hoe kan ik dat zeker weten trouwens of dat de retour is en niet de aanvoer. Want er komen ook nog 2 buizen uit de vloer waar een A op staat. Het staat er gewoon met stift op.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Kun je eens een foto plaatsen?

Je spreekt over 2 buizen uit de grond, 1 met een R en 2 met een A??
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #8
Verwarming een uurtje uit. alle pijpen e.d. zijn koud.
Verwarming hoog aan. In volgorde van doorstroming wordt de boel weer warm.
Zo is vast wel na te gaan welke kant het water op stroomt.
 

StievenP

  • #9


 

StievenP

  • #10
Ik heb het verkeerd omschreven. Totaal 4 buizen. 2 met een R en 2 met een A.

Vroeger heeft hier een verwarming aan de muur gezeten en hebben ze deze laten vervallen en er vloerverwarming in gemaakt. Ik heb vervolgens de thermostaat knop laten vervangen door een RTL ventiel en het geheel lager laten maken zodat de keuken er overheen gezet kon worden.

Hierbij een foto met een pijl wat er op de RTL ventiel staat. Ik heb nu heel sterk het idee dat inderdaad zoals boven aangegeven is dat de RTL klep verkeerd gemonteerd zit.

Ik heb het vermoeden dat de buizen waar ik de A en R bij gezet heb de originele buizen zijn en de andere 2 buizen de flexibele leiding voor de vloerverwarming is. Als dat het geval is lijkt me dat de RTL klep verkeerd om gemonteerd zit.
 

Marcn88

  • #11
Als ik t zo bekijk zou ik zeggen dat ie verkeerd om zit
Lekker makkelijk bijkomen ook zo
 

StievenP

  • #12
Ja dat klopt. En het 'grappige' is. Ik heb bijna alles zelf gedaan in de woning qua verbouwing. Maar ik heb juist dit laten doen omdat ik zeker wilde weten dat het goed gebeurt omdat de keuken erover heen gezet wordt en er dus moeilijk bij kan komen.

Ik heb gebeld naar de loodgieter en deze komt maandagmorgen. Ik zei dat ik het vermoeden had dat de klep verkeerd om gemonteerd zit en hij praatte er een beetje overheen.

Ik heb foto's gemaakt met een spiegeltje om te zien waar de pijl heen wijst dus als ik het maandag weer vergelijk dan heb ik bewijs. Want ben niet van plan om te betalen hiervoor.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
Dan lijkt hij inderdaad verkeerd om te zitten.
Je moet je kop er ook altijd goed bij houden bij die dingen. Bij een normale kraan is het staartstuk de uitgang van de kraan, bij een RTL juist niet!
 

StievenP

  • #14
De monteur is geweest en de klep zat inderdaad verkeerd om.

Wat betreft de warmte gaf hij aan dat de max wel 2.5 tot 3 is voor vloerverwarming.

Kan het kwaad dat deze hoger staat? De RTL ventiel gaat immers tot 5. Of is dat schadelijk voor de CV of vloer? Het is was een bestaande betonvloer met tegelvloer waar weer overheen is getegelt is.
 

StievenP

  • #15
Ben net thuis en zie dat vanmorgen de monteur nu het RTL ventiel in de aanvoerleiding heeft geplaatst. Klopt dat wel? Dacht dat deze in de retourleiding moet. Het tikken is wel over nu.
 

Marcn88

  • #16
Inprincipe is 30 tot 40 graden gebruikelijk voor vvw
Maar met een rtl ventiel regel je niet de aanvoer maar retour temperatuur dus de aanvoer zal veel warmer zijn de naam zegt t ook al he rucklauf temperatur regeler
 

StievenP

  • #17
Dus dan begrijp ik dat de rtl ventiel weer verkeerd is gemonteerd??
 

StievenP

  • #18
Is het dan niet zo dat het water te heet in de vloer gaat als de rtl ventiel in de retourleiding zit?
 

Walter501

  • #19
Ik heb exact het probleem welke in deze post staat. Alleen de RTL box tikt niet altijd, soms gaat het uren goed en ineens tikt deze aanhoudend 10 minuten achter elkaar. Draai ik aan de knop gaat het weer goed.

Hoe kan ik simpel controleren of de aan/afvoer niet omgedraaid zijn of dat de box kapot it ?
 