Remeha quinta c35 storing

PatrickvD

  • #1
Goedeavond allemaal,
Ik heb sinds gisteren een storing in mijn CV ketel. Remeha Quinta 35C.
De storing is B30, te hoge verschillen in temp. Volgens het boekje.Alleen wat kan het zijn? Ik heb een 2de CV nog liggen voor onderdelen.

Is het de sensor aan de onder en bovenzijde van de haard die niet goed zijn? Of is het afstel werk?

Ik krijg geen warm water en ook geen warmte bij de radiatoren. Na 3 sec het gasbed aan te hebben staan om op te warmen, slaat deze uit en gooit hem op code B30.

Kan iemand me helpen?

Alvast bedankt

Groet

Patrick
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #2
Ik verdenk de pomp, controleer eens of deze draait.
 

PatrickvD

  • #3
Ok , ga ik doen, dat heb ik nog niet gedaan. Deze kan natuutlijk vast zitten. Bedankt
 