Vloerverwarming kapot?

Arthur.o

  • #1
Hallo,

Ik heb een vraag over mijn vloerverwarming. Ik heb het huis gekocht en de vloerverwarming zou het doen. Ik krijg hem alleen niet aan de praat. Ik heb de cv ketel bijgevuld en hij doet het gewoon. De bovenkant van de vloerverwarming (dat radiatortje) wordt wel warm, maar het warme water vloeit niet verder de vloerverwarming in.

Ik vraag me dus af of het twee aparte systemen zijn. Ik heb vandaag de vloerverwarming apart geprobeerd bij te vullen, maar het leek er niet op alsof het een verschil maakte. Dat metertje blijft ook altijd op nul bar.

De motor maakt wel geluid en het lijkt erop alsof hij pompt, maar ik weet het niet zeker.

Kan iemand mij helpen hiermee? Is dat ding kapot of doe ik iets verkeerd? Alvast bedankt voor alle tips.


 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat radiatortje is de wisselaar een scheiding tussen de vloer en de cv.

de druk in de vloerset is erg laag, deze eerst maar eens verhogen.

tevens staat de kraan(zilverkleurige ding) in de aanzuigbuis volledig open waardoor er weinig stroming door de wisselaar is.
 

Arthur.o

  • #3
Hoe verhoog ik de druk? Gewoon een slang aansluiten? Ik heb dat geprobeerd, maar het voelde niet alsof het water erin stroomde. Iets blokkeert hem.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Rubbertje van de afsluitdop wil wel eens op de aansluiting blijven plakken.

Kan ook zijn dat de drukmeter defect is.

anders eerst even kijken wat er gebeurt als je de kraan bedient in de pmpleiding.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu