Renovatie van een klein woonhuis.

Crxzeeland

  • #21
Heb nog een duidelijkere foto gemaakt voor henk253 en peter.

De WCbocht zit eerst nog in iets anders en daarna pas in de mof/sok. Is dat wat er tussen zit een manchetverbinding dan?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #22
De wc bocht zit nu in een verloop van 90 naar 110, dat is een manchet verbinding, dus dat is goed.

Alleen die zwarte verloop zit nu in een lijm mof 110, en dat gaat niet goed.
Die mof had ook manchet moeten zijn, want die zwarte (pp) verloop en buis kun je niet verlijmen.
Dus die verbinding die je nu gelijmd hebt, zal straks gaan lekken en gaan stinken, daar heb je grote kans op.
 
  • Informatief
Waarderingen: Crxzeeland

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #23
Je hebt nu 2 opties.

1 de lijm mof er uit zagen, en dan een manchet mof gebruiken.
Maar dan zal je bocht die nu uit het reservoir komt te kort
zijn, dus die zul je moeten vervangen.

2 je haalt de zwarte verloop uit de lijm mof.
je maakt de mof even goed schoon en schuurt de lijm een beetje weg.
Dan lijm je een stukje pvc buis van 110 in de mof.
hierin kan dan een andere verloop in geplaatst worden, zoals deze:



Daar kan dan weer de zwarte bocht in, die uit het reservoir komt.
 
  • Like
Waarderingen: Crxzeeland

Crxzeeland

  • #24
Even kijken of ik het goed begrijp.
De wcbocht komt uit in zo een verloop.

Het onderste gedeelte van dat verloop zit nu in een pvc lijmmof.
En die verbinding zou kunnen gaan lekken/stinken.
En om dat te voorkomen beter een verloop 110-90 dubbel manchet erin zetten.

Kan je me ook nog uitleggen waarom dat zou lekken? Dat verloop zit nu toch zeker 6 cm erin geschoven.

Ik ga nu als eerste eens controleren wat voor verloop er nu in zit. Voor hetzelfde geld is dat nu al een dubbel manchet zonder dat ik dat weet 😬 Als dat niet zo is, lijkt me optie 2 het handigste.

Als die pvc lijm mof nou een schuifmof was geweest?
Zo 1 bedoel ik:
was het dan wel goed geweest of ook niet?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #25
Klopt, als die pvc lijm mof een schuifmof was geweest, was er helemaal niks aan de hand geweest.

En waarom het nu zou kunnen gaan lekken en stinken, is omdat de zwarte verloop die je nu gebruikt hebt niet verlijmd kan worden.
De pvc lijm hecht niet op dit materiaal.
Dus er zal geen waterdichte verbinding zijn tussen zie zwarte verloop en de nu gebruikte lijm mof.

En omdat het niet goed afsluit, zou je riool lucht achter je inbouwreservoir kunnen krijgen, die dan via de drukplaat straks in je toilet ruimte komt.

Nu zal een en ander misschien wel meevallen met lekkages, omdat de buis recht naar beneden gaat, dus er blijft geen water staan in de verbindingen.
Maar als het riool een keer wat slechter door loopt, is dat het zwakste punt voor een lekkage.

Beter nu voorkomen, nu je er nog bij kunt, als straks heel het tegelwerk en het reservoir moeten slopen.
 
  • Informatief
Waarderingen: Crxzeeland

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #26
Je hebt ook verloop 110 90 die kan je de 110 lijmen en 90 is manchet
Geberit overgangsstuk PE/PVC 90x110mm



je kunt dan bocht er uit verloop er uit en deze speciale lijmverloop er in lijmen en daar de bocht weer in.

Bij een verstopping of slecht weg lopen van afvoer water gaat het lekken en stinken.
 
  • Informatief
Waarderingen: Crxzeeland

Crxzeeland

  • #27
Allereerst,
Peter en Henk253, bedankt voor het reageren en voor de duidelijke en geduldige uitleg :) Moet eerlijk zeggen dat met de reacties van Peter op 3 december mij pas echt duidelijk was wat er precies fout zat.
Heb dus een verloop gekocht zoals Henk253 hierboven heeft staan en omgewisseld met het verloop dat er eerst tussen zat.
Mag blij zijn dat dit nu nog gedaan is en niet als alles klaar is.

Waterleidingen in de aanbouw zijn afgeperst op 6 bar en had geen lekkage. Uiteraard langere tijd op 6 bar laten staan. Daarna de wanden waar waterleiding-koppelingen in zitten dicht gemaakt.

Electra voor een gedeelte aangesloten met m’n vader. In de douche werkt de verlichting en heb nu dus ook een paar werkende stopcontacten in de aanbouw :)

De licht schakelaar aan/uit doen heeft dan toch even iets speciaals.

Reservoir van de WC was de vorige update al omtimmerd maar dat is dus weer uit elkaar gehaald. Zit nu weer terug in elkaar en ziet er nu zo uit.


De woonkamer is leeg gehaald zodat er daar gewerkt kan worden. Alle spullen zijn verzet naar de aanbouw.
Komende dinsdag komt er een lading hout binnen voor in de kamer.

Nieuwe plattegrond op het bord. Heb op de schets, de muren genummerd. Zal die nummers de komende tijd ook gebruiken om wat duidelijker te maken aan welke muur gewerkt wordt. Muur 1 is de achterkant met 2 ramen en de doorgang naar de aanbouw. Muur 3 is dus de voorkant met 1 groot raam en de voordeur.


Foto’s zoals het er op dit moment uit ziet.




En ik wil toch nog even stil staan bij een heftig verlies van een trouwe hulp. Zoiets komt toch altijd weer onverwacht. Al zo lang samen mee gewerkt en zoveel mee gemaakt. En dan ben je dat in die ene seconde gewoon kwijt. Op het werk ook wel eens zoiets mee gemaakt maar dat is toch anders. Die ken je toch niet zo goed als hetgene waar je mee opgegroeid bent.

We hadden soms wel ruzie maarja, dat gebeurd overal. Hij deed me soms pijn maar uiteindelijk lag dat dan toch aan mezelf. Op kritische momenten was hij soms nergens te vinden en dan viel ik gewoon stil. Er moest dan eerst naar hem gezocht worden voordat ik verder kon. Maar nu, nu zal ik nooit meer hoeven rekenen op deze hulp. En diep vanbinnen zit er dan toch een schuld gevoel of je misschien niet teveel van hem gevraagd hebt en dat hij daardoor gesneuveld is.
Hoe dan ook, na zoiets moet je toch weer verder en dan heb je 2 keuzes. En die maakt iedereen zelf.
Een foto als memorie aan hem en ter ere aan alle die hetzelfde lot ondergingen.


crxzeeland.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #28
Even een vraag: heb je de bocht wc in de betreffende frame beugel geklikt zag het niet op je foto wel op je eerste foto oude situatie.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #29
Tjonge, tjonge ik vraag me af wat doe jij voor werk van 8:00 tot 5:00

Sorry ik ben heel erg van de plaatjes nog even je bericht goed lezen.

Je bericht was een beetje te criptisch voor mij.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #30
Hij heeft het over de hamer. :wink:
 
  • Geweldig
Waarderingen: Crxzeeland

Crxzeeland

  • #31
Zo, hier weer eens een update doen.

Als eerste is muur 2 uitgeracheld. Latten erop van 45x20. Hart op hart ongeveer 48 cm. In elke lat zitten 6 slagpluggen van 80mm lang. Heeft m’n vader ook mee geholpen. Toch makkelijker om dat met 2 mensen te doen.


Vervolgens muur 1 geracheld. Deze muur moet haaks op muur 2 staan want in die hoek komt later de keuken.


Daarna een voorlopig ontwerp van de keuken neergezet. Kan daarmee kijken of het zo bevalt en ideeën opdoen welke apparatuur waar moet komen.


Muur 3 uitgeracheld met S.Z


De hal wat vorm gegeven. 2 houtskelet wandjes en de deur schuin erin. Samen met S.Z gemaakt op een maandagavond. Leg zo wel uit wie S.Z is.


Muur 4 is beneden uitgeracheld met broer Y. Naar boven toe is de breedte van het trapgat geracheld en daarmee gelijk een vlakke muur gemaakt. Boven loopt de stenen muur 5 cm terug.




S.Z is een collega/leerling/maat. We werken dus bij hetzelfde bedrijf waar ik o.a zijn werkplaatsbegelijder/praktijkopleider ben dus vandaar /leerling/. Kan er goed mee samen werken en mee opschieten dus /maat/. Bedenk mezelf nu dat degene die dit lezen waarschijnlijk weinig uitmaakt wie S.Z is. Afijn,


@Henk253 Beugel zit erop.
@Wgb no offense taken 😊

Crxzeeland.
 

Crxzeeland

  • #32
Laatste 2 weken bezig geweest met het plafond. Zit nu allemaal waterpas. Alleen rond het trapgat moeten nog wat latten als het trapgat zelf wat verder afgewerkt is.
Nog plaatjes aan de H profielen gelast zodat de vloerbalken wat beter vast zitten.
In de hal het plafond en muren geracheld en vanavond de 1e plaat OSB tegen de muur geschroefd.






De eerste 2 a 3 weken van het jaar nog een leuk klusje tussendoor gehad. Het staalwerk voor een glazen pui in een pand gemaakt en gezet. Fototje voor degene die dat interessant vinden.


crxzeeland.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #33
Als het eindresultaat net zo wordt als het staalwerk komt het wel goed. Prachtig mooi gedaan!

NB: ook aan het rachelwerk is te zien dat je weet wat strak maatwerk is.
 
  • Like
Waarderingen: Crxzeeland

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #34
Ziet er allemaal goed uit. :prima: :prima:
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #35
Hoe is de opbouw van de buitenmuren? Worden die voorzetwanden voorzien van isolatie? Er is erg weinig tussenruimte...

Een hoop werk om zulke muren recht te krijgen, maar het resultaat mag er wezen.
 

Crxzeeland

  • #36
@IJkenhout
Buitenmuur is een standaard spouwmuur. 2x een halfsteens muur met plusminus 5 cm ruimte ertussen.
Tussen de raggels komt geen isolatie.
Wou de voor en achter gevel gaan isoleren met isobooster.


Vanavond bezig geweest met rachelwerk boven naast het trapgat. Weer een hoop uitvul werk en dus weer een hoop tob werk.
Vervolgens maar zo opgeslost. Werkt een stuk gemakkelijker/zuiverder en dus weer veel leuker om te doen.



crxzeeland.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #37
Met een spouwmuur met 5cm isolatie had ik de voorzetwand zeker geisoleerd. Tenzij je graag voor de mussen stookt en comfort niet belangrijk vindt ;)
 

Crxzeeland

  • #38
Het wordt geïsoleerd met isobooster. Geen ruimte verlies en toch goed geïsoleerd.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #39
Denk dan aan de luchtlagen aan beide kanten van de folie. Dan is de isolatiewaarde best ok. De waardes die ze claimen zijn echter nooit volgens de Nederlandse normen bepaald.
 

Crxzeeland

  • #40
Prik me trouwens nog niet vast aan isoleren met isobooster. Niet isoleren is nog steeds een hele reële optie voor mij.

Raggelwerk is een eind klaar.
Houten balk in de stalen H balk gemaakt. Hier komt misschien de trap aan vast.


Aan de lange kant van het trapgat de balken onderling nog verstevigd want misschien komt de trap wel aan die kant vast te zitten.


Trapgat verder afgewerkt met muliplex plaat en gelijk een beschermrand gemaakt om de ladder tegenaan te zetten.


En gisteren begonnen met voorbereiden waar de inbouwdozen moeten komen. Dus gaatjes boren in het hout en steen.



crxzeeland
 