Nefit turbo combi HR32 storing 3 en 3 met punt erachter.

Koole122

  • #1
Beste mensen,
Wij hebben een Nefit turbo HR 32 combi.
Deze brandt prima, maar als het water op temperatuur is springt hij geregeld op storing 3 zonder punt.
De ketel start dan ook niet meer op.
Als ik slangetje P2 lostrek en er tijdens het opnieuw opstarten licht aan zuig, hoor ik een tikje en springt de brander weer aan.

Kan iemand mij misschien op weg helpen om dit probleem op te lossen ?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Luchtdruk storing.

Wanneer is de ketel voor het laatst onderhouden?
 

Koole122

  • #3
Jaren geleden, maar in die periode heeft het apparaat vrijwel niet gebrand. Wij stoken normaal gesproken een houtvergasser. Deze moet na een verbouwing nog opnieuw geinstalleerd worden, dus wilden we nu tijdelijk op gas verwarmen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Condens bak verstopt / ventilator vervuild / wisselaar verstopt / luchtdruk wachter schakelaar defect.

In volgorde van waarschijnlijkheid, dus begin eens met de condensbak. Wel nieuwe pakkingen gebruiken!
 

Koole122

  • #5
Beste Hessie,
Dank voor de reactie.
Syphon en rooster heb ik zojuist schoongemaakt.
Op de bodem van het syphon lag wel wat aluminium schraapsel en een wesp.
Het rooster was nauwelijks vervuild. Klein beetje pluis / stof in het midden.
Nu even proberen wat er gebeurt.
Ik hou u op de hoogte.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Eeuuh, de condensbak is iets anders dan de sifon...
 

Koole122

  • #7
Dat weet ik, maar dat had ik al gedaan vóór ik uw bericht gelezen had.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Een andere mogelijkheid (zeker omdat de ketel lang niet heeft gebrand) is spinnewebben in de rookgasafvoer of luchttoevoer. Door ophoping daarvan kan de afvoer bijna dicht gaan zitten, en krijg je ook dit soort problemen.
 

Koole122

  • #9
Zou u dat kunnen en willen verhelpen resp. onderhoud plegen ? De hamvraag is natuurlijk waar u in dat geval vandaan moet komen. Wij wonen in Maasbree, noord Limburg tussen Venlo en Eindhoven in. Ik heb ook ontdekt dat de vlam niet mooi blauw brandt, maar met geel er doorheen, dus slechte verbranding zou ik zeggen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Helaas, via het forum gaan we geen werk verdelen. Bovendien kom ik uit Drenthe.

Ga niet zelf knutselen, en bel een lokale installateur. Let er wel op dat je niet teveel geld in deze antieke ketel stopt!
 

Koole122

  • #11
Hallo Hessie, ik ga er zeker niet zelf aan klussen. Een syphon en een rooster schoonmaken kan ik nog wel, maar verder heb ik te weinig kennis van zaken. Ik bel de lokale installateur wel. Dank voor alle reacties. En dat er geen werk verdeeld mocht worden via het forum, wist ik niet. Sorry daarvoor dus.
Pieter.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #12
De ketel brand al heel lang niet????

is een combi toestel dus dat brand altijd als je warm water pakt.

Oorzaak is vaak achterstallig onderhoud zoals in uw geval.

onderhoud uit laten voeren uw luchttransport is waarschijnlijk door een sterk vervuilde ventilator te weinig.

ventilator laten reinigen, branderpakkingen vervangen afdichting in luchthuis laten vervangen beide, condensbak verwijderen en ketel laten reinigen GOED in uw geval gezien het achterstallig onderhoud aan dit toestel wens ik de installateur en u veel sterkte toe.

Turbo welke lang niet is gereinigd is meestal een nachtmerrie binnen in.

John
 

Koole122

  • #13
Goedemorgen Loodgieter.
De ketel heeft lang niet gebrand, omdat wij met een houtvergasser warm water en verwarming regelen. Alleen als vergasser buiten bedrijf is, hebben we voor nood nog de gasgestookte ketel. Inmiddels heb ik er een professional bijgehaald. Van binnen was het toestel brandschoon. Er zat een barst in het kunststof deksel. Dat is vervangen en nu brandt hij weer als een tierelier. Dank voor alle reacties. Probleem opgelost.
 