3 fasen hoofdschakelaar

Akatar

  • #1
Op termijn wil ik van een 1 fase aansluiting naar een 3 x 25A fase aansluiting. Hierbij hoort natuurlijk ook een nieuwe 3 fasen hoofdschakelaar. maar...

welke?
Is een 40A voldoende of heb ik minimaal een 63A nodig?
Is de ampere begrenzing per fase (dan heb ik aan een 40A voldoende) of is het de totaal stroom (dan heb ik minimaal een 63A nodig)
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
De stroom per fase is leidend, dus 40A is prima.
 

Akatar

  • #3
Ik dank u :D
 

Worthbiggles

  • #4
Maar mag je wel een 63A hoofdschakelaar hier plaatsen en wat is eventueel de motivatie daarachter ?

Mvg,

Rene.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Ja hoor, je mag wel een 1000A hoofdschakelaar plaatsen als je dat leuk vindt.

Maar waarom zou je? Kost alleen maar extra.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Oude topics oprakelen is niet netjes.

De hoofdschakelaar moet de stroom van de voorbeveiliging kunnen schakelen.

25a hoofdzekering is dus minimaal 25a hoofdschakelaar enz.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #7
Je hebt geen 3 polige maar een 4 polige hoofdschakelaar nodig.
De "nul" moet ook geschakeld worden.
 

Maurice81

  • #8
Is soms nogal hinderlijk, kom hier in de regio veel 50a hoofdzekeringen tegen, maar standaard nieuwe kasten hebben meestal een 40a hoofdschakelaar, wat dus in houd dat ik die gelijk kan gaan vervangen voor een 63a uitvoering, en ABB levert die alleen in 4 polige uitvoering. Duur grapje iedere keer.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Gelukkig kost een afgebrand pand door een uitgefikte hoofdschakelaar niets.

Doe het gewoon goed, of blijf er lekker af.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Maurice81, hoezo zou ABB geen 2 polige 63A schakelaars hebben? Zoek eens op "2CDD282101R0063".

Verder, houd je rekening met de interne kastbedrading? De maximale stroom van de aardlekschakelaars? De maximale stroom van kamrails en/of busboards?
 