Henco gasbuis welke diameter?

Klusser444

  • #1
Hallo allemaal,

Ik ben bezig met een verbouwing waarin ik zelf ook de handen uit de mouwen steek. Zo ook voor het het leggen van twee nieuwe gasleidingen; opgesplitst in de meterkast ±15m naar de CV op 1e verdieping én ±30m naar CV in bijgebouw (via kruipruimte en dan via keldertje naar buiten, vervolgens via tuin naar bijgebouw).

Ik zou graag een Henco gasbuis met mantel met een diameter 26x3mm (lengte 50m) willen aanschaffen, zodat ik die kan splitsen en daarmee precies uitkom voor beide afstanden.

In de schuur wil ik een CW3 of 4, is nog variabel, kunnen aansluiten en op de 1e verdieping is een CW4 CV geinstalleerd (max. 27kW).

Bij een eerste drukverliesberekening kom ik uit op 60m equivalente gasbuislengte (dus inclusief bochten, wat koppelingen etc) maal 0,0531mbar/m drukverlies volgens de tabel van Henco (voor dia26mm en bij 27kW) geeft -> 3,19mbar verlies en dat is groter dan de 2.5mbar grenswaarde voor verbouwing..

Hoe erg is dit verschil? Gaat er iemand mij op de vingers tikken als ik die 2.5 waarde over ga? Of gaan mogelijk de CV's niet meer goed functioneren?

Is er iemand die uit ervaring wat meer kan zeggen of er zo een correcte installatie ontstaat (alles uitgevoerd met gasbuis Henco 26mm) en of dit dus haalbaar is voor de geschetste situatie?

Alvast dank!
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Ik zou wel onder de 2,5 proberen te blijven.
Hoe kom je precies aan die 60 meter? De langste lengte is immers 30m, zijn wel heel veel koppelingen dan???

Of je kiest voor een cw3 / 18kw, dan zit je er wel onder lijkt me.
 

Marcn88

  • #3
Opzich is een iets grotere drukval geen probleem, zolang je maar 20 mbar gasdruk dynamisch over houd op t gasblok van de ketel
Kortom voor die 30 mtr beter 1 maat groter gaan en buiten in zandgrond mag tyleen gasbuis gebruikt worden wel zorgen dat er niet gekoppeld word onder vloeren
Dus met 26 naar buiren dan over naar 32mm tyleen en aan de andere kant weer verder met 26
 

Klusser444

  • #4
Ingmar89,

Ik heb het als volgt berekend:

A) CW4 CV huis 1e
- 15m (geschatte lengte)
- 2,5m (5 bochten * 0,49m volgens tabel Henco)
- 0,67m (26->16mm reductie)
-----------+
± 18m

B) CW4 CV bijgebouw
- 32m (geschatte lengte)
- 4m (8 bochten * 0,49m)
- 0,67m (26->16mm reductie)
-----------+
± 37m

C) Meterkast/splitsing
- 1,02m (90gr aansluitstuk)
- 3,76m (T-stuk eenzijdig = 2 * 1,88m)
-----------+
± 5m

---------------------+
± 60m


Ik heb dus alles bij elkaar opgeteld, of is alleen de langste lengte van belang icm de cw3 cv?
 

Klusser444

  • #5
Marcn88,

Bedankt voor de reactie!
- Kan ik gewoon een 32 tyleen slang koppelen met een Henco koppelstuk?
- Dus als ik het goed begrijp, ook niet koppelen in mijn keldertje, maar 26 slang eerst naar buiten brengen en dan in de grond koppelen? En dan een 30m mantelbuis van meterkast voor in het huis helemaal tot aan het bijgebouw bijvoorbeeld?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Nee, je moet het stuk tellen waar het om gaat.
Dus bijvoorbeeld meterkast tot splitsing + stuk leiding naar bijgebouw. Leiding naar zolder is dan meterkast tot splitsing + stuk leiding naar zolder.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Vergeet niet de juiste regels toe te passen.

Je kan zo maar niet alles vanuit de meterkast naar buiten gooien en van alles aan elkaar knopen in de grond.

Het is situatie afhankelijk hoe een en ander aangesloten moeten worden, ook buiten willen we geen lekkages van gas in de toekomst.

De gas voorschriften geven altijd aan dat een installatie tenminste 50 jaar veilig en doelmatig moet kunnen werken.

Vergeet ook de belasting van de gasmeter niet met meerdere toestellen, vaak kom je boven de maximale leverhoeveelheid uit van de standaard meter

Vr Gr
 

Klusser444

  • #8
Bedankt voor jullie reacties!

Met een herberekening kom ik uit op:

CW4 CV bijgebouw
- 30m (geschatte lengte)
- 4m (8 bochten * 0,49m)
- 0,67m (26->16mm reductie)
-----------+
± 35m

35m * 0,0531mbar/m = 1,86mbar

Dan gebruik ik dus een dia26mm gasbuis, vanaf de meterkast opgesplitst en die leg ik vanaf daar in één stuk door naar het bijgebouw in de bijbehorende mantelbuis. Dus onderweg wordt er niets gekoppeld meer.
Dit lijkt me dan de veiligste oplossing, icm een doorvoerbuis bij de geveldoorvoering van kelder naar buiten natuurlijk.

Of is 26mm niet ok Ingmar88 :)?
 

Klusser444

  • #9
Cvolieboy schreef:
Vergeet ook de belasting van de gasmeter niet met meerdere toestellen, vaak kom je boven de maximale leverhoeveelheid uit van de standaard meter
Goed punt, op de huidige meter staat 6m3/h max. Hoe kan ik checken/berekenen of ik boven de maximale leverhoeveelheid uitkom?

Bedankt!
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #10
Een kleine 10 kW per M3 gas.

Is het een G5 gasmeter?
 