Buis glijdt in buigijzer

AdW

  • #1
Druk aan het werk om een extra radiator aan te sluiten op 15mm buis.

Hiervoor moeten er een paar bochten in de buis komen die met een buigijzer moeten worden gemaakt, bochten zijn nl zo'n 60 graden en knietje kom ik dus niet mee weg.

Heb ook een buigijzer tot mijn beschikking voor cv-buis 15mm, eentje met rol en een straal van 45mm.

Eerste stuk was een proef stukje en viel me op dat de buis enigszins plat gedrukt werd.
Volgende proefstuk maakte duidelijk waarom: buis zit onder de haak maar tijdens het buigen gaat deze verschuiven richting het buigblok.

Wat is de truuk om dit te voorkomen?
 

Freekcv

  • #2
Een ander buigijzer aanschaffen
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Of een waterpomptang of griptang op de buis om de buis tegen te houden.
Maar ideaal is dat niet.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Heb je wel een juiste buigijzer want er zijn ook ijzers die 16-17mm hebben.
 

AdW

  • #5
Inmiddels een aantal experimenten verder, helaas nog met ongewenst resultaat. Grotere lengtes experimenteren beter.

Wel goed gekeken of de maten kloppen, buigijzer is voor 15mm, buis past ook mooi en ligt precies half in het blok.

Tot ongeveer een 45 graden bocht gaat het zoals zou moeten, daarna begint de buis snel plat te worden.

Via via buigijzer geleend met grotere straal (60mm), dat het wel maar daar kom ik niet overal mee weg.

Heb nu het vermoeden dat het de combinatie van straal en aantal graden bocht is wat er voor zorgt dat het mislukt.
Ik plaats de buis waar die gebogen zou moeten worden en druk de rol er over heen, moet je kleine stralen anders buigen dan grote, heel langzaam of juist snel bijvoorbeeld?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Foto van het gebruikte buigijzer?
 

AdW

  • #7


als ik het goed begrepen heb is het een rotenberger
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #8
Met dit type is alleen cv buis te buigen. Straal is te kort voor koper.
 

AdW

  • #9
Voor het buigen van koper heb ik ook een ander ijzer, zit er een blokje aan in plaat van een wieltje.

Met dit ijzer probeer ik ook cv buis te buigen maar die wordt dus platgedrukt in de bocht :cry:
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #10
Buigijzer met een blokje is voor koper, buigijzer met een rol voor stalen leiding.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
15mm cv buis is verkrijgbaar in 1,2 en 1,5mm wanddikte, zou dat misschien nog verschil kunnen maken?

Ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet werkt, maar ik moet zeggen het is ook zeer zelden dat ik de kleine buigradius gebruik.
 

AdW

  • #12
Nog de nodige experimenten gedaan en uiteindelijk was de eerste tip van Ingmar toch de juiste, vastklemmen met de waterpomptang tegen de steun. Hard knijpen hoeft niet eens, als het schuiven maar niet meer kan. Bochten zijn nu zoals gewenst.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu