Lichtpunt zonder inbouwdoos

Ron Broers

  • #1
Ik wil een extra lichtpunt maken.

Mag ik over een verlaagd plafond met xmvk kabel van de centraaldoos naar een ander punt waar ik de xmvk kabel uit een gat laat komen?

Er komt daar een hanglamp te hangen, precies daar waar de balk zit, een inbouwdoos past eigenlijk niet.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Nee, een leiding hoort altijd in een doos te eindigen en bovendien horen de dozen bereikbaar te blijven. Beide voldoe je dan niet aan.
 

Ron Broers

  • #3
Ik wilde zelfs zonder leiding werken, alleen met xmvk, dan voldoe ik toch aan de dubbel geïsoleerd eis?

En als ik niet hoef te lassen, zou dan de doos niet overgeslagen kunnen worden?

Bij inbouwspot op verlaagd plafond doe je toch hetzelfde?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Dan zou die xmvk kabel dus moeten doorlopen tot een lasdoos die wel bereikbaar blijft.
 

Maurice81

  • #5
Als je vanaf een tuit van de centraaldoos met je kabel direct in de lamp uit komt zie ik er geen probleem in waarom dat niet zou mogen, als je ondder de lamp een doos wilt plaatsen kun kun je daar evt een hollewanddoos in boren.
 

Ron Broers

  • #6
Ik heb in het afdekkapje van de lamp ruimte genoeg om de draden middels een kroonblokje te verbinden(draad gaat dus rechtstreeks van centraaldoos naar afdekkap lamp)

Hollewand doos was idd een goed idee om van onderaf te werken, maar de balk zit precies op het punt waar de lamp zou moeten komen
 